低压配电箱的安装技术性要求
1) 设备要求 柜(盘)本体外观检查应无损伤及变形,油漆完整无损。柜(盘)内部检查:电器装置及元 件、绝缘瓷件齐全,无损伤、裂纹等缺陷。 安装前应核对配电箱编号是否与安装位置相符,按设计图纸检查其箱号、箱内回路号。箱门 接地应采用软铜编织线,专用接线端子。箱内接线应整齐,满足设计要求及验收规范 (GB50303-2002)的规定。 (2) 作业条件 配电箱安装场所土建应具备内粉刷完成、 门窗已装好的基本条件。 预埋管道及预埋件均应清 理好;场地具备运输条件,保持道路平整畅通二手电缆回收,配电柜回收。 (3)配电箱定位:根据设计要求现场确定配电箱位置以及现场实际设备安装情况,按照箱 的外形尺寸进行弹线定位。 (4)基础型钢安装 1)按图纸要求预制加工基础型钢架,并做好防腐处理,按施工图纸所标位置,将预制好的 基础型钢架放在预留铁件上,找平、找正后将基础型
低压配电系统的安全用电设计
根据国际电工委员会(IEC)第64技术委员会(TC64)规定低压电网的接线方式有如下5种:TT、IT、TN-C、TN-C-S、TN-S。低压三相供配电系统的广泛应用,要保证安全用电,就必须正确掌握防触电保护的方法: (1)保护接地:电气设备的外露导电部分和装置外导电部分在故障情况下可能带电,为了降低此电压,减少对人体的危害,将电气设备的外露导电部分和装置外导电部分通过接地装置与大地作可靠的连接; (2)保护接零:在中性点直接接地的低压网络中,将电气设备的外露导电部分和装置外导 电部分与零线连接; (3)重复接地:将零线或PE线多次与大地作金属的连接。重复接地是零线或PE线断路时的后备保护。 电气设备采用保护接地还是保护接零主要取决于配电系统的中性点是否接地、电网性质、电气设备的额定电压等级等。 1 在IT系统中,采用保护接地 在IT系统中采用保护接地,如图1。当发生相线碰壳事故时通过人体的电流为: Ir=I (1)