请教有配电房设计经验的朋友!!!!
请教有配电房设计经验的朋友!!! 本人现在要先期规划一下配电房(并不是详细设计),我们工厂一期的用电负荷大约为3500KW,二,三期可能还有2500KW左右,那我现在的问题是,一期工程有两个方案,case1 2x2500KVA,case2 1x2500KVA+1x1600KVA 如果我们二期工程大约5年后再建,那case1的电费比case2的费用会不会高很多呢,因为电费有一个基本电费和电度电费,基本电费会按装机容量20元/KVA/月计算,还有就是我们的配电房面积大概是20mx8m,我初步排了一下,规划二台变压器好像还可以,但是放3台的话,空间好像就不够了,我们的高低压室全在这个房子里,按照供电局的要求,当低压柜的摆放长度超过6m时,中间必须增加出口,我现在是预估每个变压器带5个馈电柜,2台电容补偿柜,1个低压总柜,再加上一个母联柜,另外再加上高压室5个柜子。 请教有经验的朋友: 1.20mx8m能否规划三台变压器(包括高压室)呢? 2.我是不是一定按照一期的实际用电负荷来选择变压器的大小呢?选的太大的话,如果二期工程又往后拖,我们的成 本是不是
工厂供配电系统设计的探讨分析
一 供配电的概念及原则 1.1 工厂供电,即指工厂所需电能的供应和分配,亦称工厂配电 在企业工厂里,电能是工业生产的主要能源和动力,电能在工业生产中的重要性,并不在于它在产品成本中或投资总额中所占的比重多少,而在于工业生产实现电气化以后可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。从另一方面来说,如果工厂的电能供应突然中断,则对工业生产可能造成严重的后果。 1.2 工厂供电设计的一般原则 按照国家标准GB50052-95 《供配电系统设计规范》、GB50053-94 《10kv 及以下设计规范》、GB50054-95 《低压配电设计规范》等的规定,进行工厂供电设计必须遵循以下原则:
电气设计中各配电房如何布置?
来源:网络 如有侵权请联系删除 1、总述 配电房是供电系统中的关键部位,我们平时说的配电房其实是对各种变配电所、配电室的统称。35KV变配电所包括35/10(6)kV变电所和35/0.38kV变电所 。10(6)kV配电所(简称配电所),有些地方又称开闭所,用户单位内的配电所常带有10(6)kV变电所;10(6)kV变电所(简称变电所),指高压侧电压为10(6)kV的变电所,在工业企业内又称车间变电所,变电所一般由变压器,高压室,低压室等部分组成。 2、变配电所选址 1.尽量接近负荷中心,以降低配电配电系统的电能损耗、电压损耗和有色金属消耗量; 2.进出方便,特别是要便于架空进出线; 3.接近电源侧,特别是工厂的总降压变电所和高压配电所; 4.设备运输方便,特别是要考虑电力变压器和高低压成套配电装置的运输; 5.不应设在有剧烈振动或高温的场所,当无法避开时,应有防振和隔热的措施; 6.不宜设在多尘