精华汇总
配电房规范
更多
高压配电房设计规范
住宅配电房设计规范
配电房接地设计规范
配电房防护网
工厂配电房设计
10kv配电房设计
配电房防雷接地
配电房电气设计规范
配电房照明设计规范
配电房建筑设计规范
配电规范
住宅小区配电房设计规范
低压配电房设计规范
变电站配电房
配电房系统图
配电房施工组织设计
配电房照明设计
配电房安装施工方案
配电房管理制度
配电房工程施工组织设计
配电箱规范
配电室规范
变配电规范
配电 规范
配电系统规范
家用配电箱规范
防爆配电箱规范
#
配电房规范
#
300
配电房规范专题,为您提供配电房规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与配电房规范相关的专业交流讨论,更多配电房规范相关内容请访问
土木在线论坛
!
企业配电房的安装规范要求
什么是企业配电房?想必大部分电气人员都非常熟悉了,但是如果说到企业配电房的安装规范要求,以及相关注意事项,可能很多电气人员都是只知其一就不知其二,甚至还有一些电气人员是一问三不知的。我们都知道配电房又叫配电所,在国家标准里面,配电所的定义是:配电所内只有起开闭和分配电能作用的高压配电
求变配电房接地装置规范
请教下各位大虾,有没有哪本最新出版的接地装置规范有写明变压器容量在1250kVA以上的变配电房主接地网要求用50*5的镀锌扁铁的?
这个配电房的一角怎么样?
10KV配电房为钢架结构合乎规范吗?
我厂10KV配电房设在厂房内(厂房为钢架结构),为上下两层的钢架结构,墙也是铁皮的。一楼有10KV配电屏和变压器,二楼为低压屏。请问这样设计合乎规范吗?
什么时候设计配电房的照明?
实际当中看到,一般配电房的照明是在建筑电气专业先搞好的,但是等到变电所设计好了,它是按照电气设备来布置的,所以一般以前的都不怎么行还得整改。究竟照明是变电所设计时搞好还是先前搞好呢?
对于食堂配电有些规范参考啊?
对于食堂配电有些规范参考啊?比如《饮食建筑设计规范》JGJ64-89,有没有知道该规范是否有最新版本,除此之外还有那些相关规范啊。望高手指点。
求教 想了解配电房的规范
我现在碰到一个项目,地下室有一层,去经开了解说地下室出来新规定 地下室不能安放配电房 必须要在地上 这样就占用了地上的店铺 这样老板就损失好几千万了 我想了解下 有没有对配电房位置 层高的强制性规定
规范配电房管理,减少安全事故的发生
企业配电房的安装规范要求,电气人都收藏好
规范理解:配电级数的问题
8.1.4 自变压器二次侧至用电设备之间的低压配电级数不宜超过三级,但对非重要负荷供电时,可超过三级。我理解的一级配电为进出一个配电箱(柜),但是有人说是进出一个开关。这就出现了一个问题就是我说的进出一个配电箱(柜)当然要经过一个总开一个分开,那么按照他的说法我这一下就是2级配电了,郁闷而规范的条文说明也没写一级配电到底是怎么样的,所以请大侠出手相救。(最好有确切的出处)先谢谢了