我厂10KV配电房设在厂房内(厂房为钢架结构),为上下两层的钢架结构,墙也是铁皮的。一楼有10KV配电屏和变压器,二楼为低压屏。请问这样设计合乎规范吗?

我厂10KV配电房设在厂房内(厂房为钢架结构),为上下两层的钢架结构,墙也是铁皮的。一楼有10KV配电屏和变压器,二楼为低压屏。请问这样设计合乎规范吗?
zh5172
2009年09月14日 22:23:46
2楼
一楼是两台800KVA干式变压器
回复
lingxuct
2009年09月15日 05:06:24
3楼
只要开关柜是合格的,房子内有合格的安全通道和通风通道,不影响操作和运行,钢结构有可靠的接地,并且不会漏水,就没问题。
回复
xiazyia
2009年09月15日 07:41:57
4楼
主要考虑建筑防火等级,干式变压器应该没问题。查一下规范吧。
回复
tank-----no.1
2009年09月15日 18:45:08
5楼
同意3#

房子跟电器设备的关系是:先选择房子在选择电器
回复
ldz0001
2009年09月15日 21:44:33
6楼
采用干式变压器就没有问题。
注意做好防水和接地。

还有注意你的变压器与柜子下面的基础,要有钢梁。
回复
zh5172
2009年09月16日 20:50:17
7楼
防水和接地都做得还可以,现在的问题是温度。因为厂房是钢梁铁棚,里面温度很高,而厂内配电房也是铁棚,热的时候,温度可以达到五六十度。这么高的温度真担心补偿柜能否受得了?现在基本是用风扇24小时吹,但补偿柜内的温度还是很高,这样长期的持续高温,对设备的绝缘老化会不会加快啊?
回复