请教下各位大虾,有没有哪本最新出版的接地装置规范有写明变压器容量在1250kVA以上的变配电房主接地网要求用50*5的镀锌扁铁的?
请教下各位大虾,有没有哪本最新出版的接地装置规范有写明变压器容量在1250kVA以上的变配电房主接地网要求用50*5的镀锌扁铁的?
2楼
这个还真不知道的。
回复
3楼
:oi就没人知道吗?
回复
4楼
:Q我继续顶
回复
5楼
你可以看下标准图集
回复
6楼
标准图集04DX002、接地装置安装03D501-4我都找过了,都没有相关的说明
回复
7楼
变配电房并不存在“主接地网”,何来的“要求用50*5的镀锌扁铁”?
回复
8楼
同楼上,不明白主接地网是什么意思。接地扁钢的规格在图纸中应有表明,按图施工即可,有问题找设计,多和设计沟通。
回复
9楼
hzhsj 发表于 2013-9-5 17:29 变配电房并不存在“主接地网”,何来的“要求用50*5的镀锌扁铁”?哪个变配电房会没有水平接地及垂直接地构成的主接地网?
回复
10楼
小陆哥 发表于 2013-9-6 09:15 同楼上,不明白主接地网是什么意思。接地扁钢的规格在图纸中应有表明,按图施工即可,有问题找设计,多和设 …主接地网一般由水平接地及垂直接地构成,做法的画03D501-4都有,本人就是设计的。
回复
11楼
逆风飞翔 发表于 2013-9-6 14:30 主接地网一般由水平接地及垂直接地构成,做法的画03D501-4都有,本人就是设计的。啊,理解错误,还以为你说室内,而且我们一般称之为人工接地网和主接地干线。接地装置的规格的选择是有规范条文的,但没有哪一本规范说1250KVA就要50*5的热镀锌扁钢。人工接地装置规范只要求采用热镀锌钢材,地下部分规格:交流回路截面最小100mm2,厚度最小为4mm;直流回路截面最小为100mm2,厚度最小为6mm。截面选择应符合热稳定、均压和机械强度要求,还要考虑腐蚀影响,在腐蚀严重地区,应加大截面或采用阴极保护。
回复