求变配电房接地装置规范
guanhongzhou0913
2013年09月02日 17:24:20
只看楼主

请教下各位大虾,有没有哪本最新出版的接地装置规范有写明变压器容量在1250kVA以上的变配电房主接地网要求用50*5的镀锌扁铁的?

请教下各位大虾,有没有哪本最新出版的接地装置规范有写明变压器容量在1250kVA以上的变配电房主接地网要求用50*5的镀锌扁铁的?
免费打赏
hzhsj
2013年09月06日 16:17:42
12楼
逆风飞翔 发表于 2013-9-6 14:27 哪个变配电房会没有水平接地及垂直接地构成的主接地网?房间里面搞个“水平接地及垂直接地构成的主接地网”干什么用呀?
回复
小陆哥
2013年09月06日 17:35:24
13楼
hzhsj 发表于 2013-9-6 16:17 房间里面搞个“水平接地及垂直接地构成的主接地网”干什么用呀?他说的是室外,沿变电所一圈敷设的人工接地网。一般来说,小的变配电所直接利用建筑物基础钢筋接地,如果接地电阻太大,可以再增补几组接地极。
回复
hzhsj
2013年09月07日 07:30:59
14楼
小陆哥 发表于 2013-9-6 17:35 他说的是室外,沿变电所一圈敷设的人工接地网。一般来说,小的变配电所直接利用建筑物基础钢筋接地,如果 …你说得对,“变配电房”内搞什么“主接地网”呀?即便是“室外”,“沿变电所一圈敷设的”也只能称之谓“人工接地带”,何来的“主接地网”呀?
回复
电气老孙
2014年04月09日 12:45:43
15楼
楼主说的应该是变压器中性点接地采用扁钢的规格,具体那本规范我真忘了,但是我记得是1250KVA以上变压器采用TN-S系统的中性点接地扁钢规格需要50*5,40*4截面积是不够的
回复
天下唯吾曹孟德
2014年04月09日 21:43:35
16楼
为什么不用50*5,你准备用更小的?当接地电阻要求更高的时候还要放大接地扁铁吧
回复
electricity
2016年04月27日 21:22:15
17楼
40X4也够,规范90
回复

相关推荐

APP内打开