维修手册之工厂配电系统
目 录第一章 总则一、 手册的目的二、 主要内容三、 系统简单组成四、 主要功能说明第二章 设备/系统说明一、 变配电系统 1 高压系统 2 低压系统 3 柴油发电机 4 电缆敷设清单二、 空调系统 1 设备清单 2 空调机房三、 水泵房配电系统四、 生产车间动力配电系统五、 厂区照明系统六、 康乐楼配电系统七、 应急供电系统第三章 设备/系统操作说明一、 高压开关柜(GZS1-10)操作说明二、 低压配电屏操作说明三、 GZDW1型直流屏操作说明四、 控制屏(PK)操作说明五、 冷冻机组的操作六、 风柜的操作说明七、 排风/烟机的操作说明八、 盘管风机的操作说明九、 水泵的操作说明十、 照明配电箱的操作说明十一、 发电机的操作说明十二、 BAS的操作说明十三、
<工厂与民用配电设计手册〉第二版中的一个问题
〈工厂与民用配电设计手册〉第二版中的一个问题 第175页,母线热稳定效验公式 Smin>=SQRT(Qt)/C SQRT为开平方根函数 C为热稳定系数见表5-8 该公式笔者怀疑有误~!希望各位行家证实! 1、同页的电缆热稳定效验公式Smin=SQRT(I*I*t)*1000/C C 的取值一样,同见表5-8,该表未注明C的单位,因同在一表中,单位理当一样。Smin 最小截面的单位一样,都是平方毫米,开平方根也一样。唯一不一样的就是Qt和I*I*t ,参照172页,Qt的计算公式 Qt=I*I*t I 单位为kA母线的公式不乘1000,电缆的公式却要乘1000,其他单位都一样,那么必定有一个是错误的!否则算出来的单位必定是错误的。如果电缆公式正确,母线的正确公式也应乘以1000,2、查〈电力设计手册〉导体热稳定效验公式为Smin=SQRT(Qt)/C 其中Qt
工厂供配电系统设计的探讨分析
一 供配电的概念及原则 1.1 工厂供电,即指工厂所需电能的供应和分配,亦称工厂配电 在企业工厂里,电能是工业生产的主要能源和动力,电能在工业生产中的重要性,并不在于它在产品成本中或投资总额中所占的比重多少,而在于工业生产实现电气化以后可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。从另一方面来说,如果工厂的电能供应突然中断,则对工业生产可能造成严重的后果。 1.2 工厂供电设计的一般原则 按照国家标准GB50052-95 《供配电系统设计规范》、GB50053-94 《10kv 及以下设计规范》、GB50054-95 《低压配电设计规范》等的规定,进行工厂供电设计必须遵循以下原则: