<工厂与民用配电设计手册〉第二版中的一个问题
moonlight
moonlight Lv.7
2004年06月21日 17:29:47
只看楼主

〈工厂与民用配电设计手册〉第二版中的一个问题 第175页,母线热稳定效验公式 Smin>=SQRT(Qt)/C SQRT为开平方根函数 C为热稳定系数见表5-8 该公式笔者怀疑有误~!希望各位行家证实! 1、同页的电缆热稳定效验公式Smin=SQRT(I*I*t)*1000/C C 的取值一样,同见表5-8,该表未注明C的单位,因同在一表中,单位理当一样。

<原创> 〈工厂与民用配电设计手册〉第二版中的一个问题
第175页,母线热稳定效验公式



Smin>=SQRT(Qt)/C SQRT为开平方根函数 C为热稳定系数见表5-8


该公式笔者怀疑有误~!希望各位行家证实!


1、同页的电缆热稳定效验公式
Smin=SQRT(I*I*t)*1000/C
C 的取值一样,同见表5-8,该表未注明C的单位,因同在一表中,单位理当一样。
Smin 最小截面的单位一样,都是平方毫米,开平方根也一样。
唯一不一样的就是Qt和I*I*t ,参照172页,Qt的计算公式
Qt=I*I*t
I 单位为kA
母线的公式不乘1000,电缆的公式却要乘1000,其他单位都一样,那么必定有一个是错误的!否则算出来的单位必定是错误的。
如果电缆公式正确,母线的正确公式也应乘以1000,
2、查〈电力设计手册〉导体热稳定效验公式为
Smin=SQRT(Qt)/C
其中Qt的单位为A2/s(平方安培每秒)
而〈工厂与民用配电设计手册〉中的单位是KA2/S (千安平方每秒)
3、查〈低压配电设计规范>中导体截面4.2.2条
“当短路持续时间不大于5s时,绝缘导体的热稳定应按下式进行校验:
s>=I*SQRT(t)/K


式中——s 绝缘导体的线芯截面(mm);


——I 短路电流有效值(均方根值A)
K 绝缘计算系数(相当于上面的C)
又与〈工厂与民用建筑电气设计手册〉第二版中的175页高压电缆热稳定校核公式对不上。


到底哪一个公式是正确的呢?



笔者认为规范中的公式、和〈电力设计手册〉是正确的。而工厂与民用建筑电气设计手册〉第二版中的175页的母线热稳定公式是错误的。电缆热稳定公式是正确的。






<此贴子已经被作者于2004-6-21 17:33:24编辑过>

hhh
2004年06月21日 21:55:00
2楼

分析的有道理

回复
通讯录
2004年06月30日 13:24:00
3楼
回复
sandra
2004年07月01日 09:26:00
4楼
看的很仔细,顶
回复
fjcy
2004年07月09日 01:04:00
5楼
不错,还是浩辰的老大来点实的,不象有的公司的老大,光在那狂吹法螺。
回复
qjw0605
2006年07月21日 09:44:18
6楼
哪位有<工厂与民用配电设计手册〉万分感谢
回复
qjw0605
2006年07月21日 09:46:05
7楼
能不能给我发一个<工厂与民用配电设计手册〉万分感谢:QJW0605@126.
回复
dixianglin
2006年12月28日 13:56:24
8楼
能不能给我发一个<工厂与民用配电设计手册〉万分感谢:szty168@163.com
回复
wskhehai
2009年01月15日 16:24:59
9楼
哪位大哥《工厂与民用配电设计手册》第二版--电子版的,能否发给我一个。邮箱: wsk_hehai@163.com 谢谢。
wsk_hehai@163.com
回复

相关推荐