消防疏散照明系统配电设计要求有哪些?随着智能化的快速发展,人们对于生活质量的要求也是越来越高了。现代城市之中,智能消防系统也作为关乎民生的重点越来越受重视。在建筑之中安装消防疏散照明系统显得尤为重要。所有消防应急标志灯、消防应急照明灯以及疏散灯组成一个智能网络系统。在发生火灾时,可根据火灾发生的地点和烟雾蔓延的方向,安全门开启状况等,智能地为建筑内不同地点的人群指示最佳的逃生路线,最大限度地避免伤忙,是现代城市建筑的安全保障。那么,消防疏散照明系统配电设计要求有哪些呢?

  消防疏散照明系统配电设计要求有哪些?
  1.系统配电应根据系统的类型、灯具的设置部位、灯具的供电方式进行设计。灯具的电源应由主电源和蓄电池电源组成,且蓄电池电源的供电方式分为集中电源供电方式和灯具自带蓄电池供电方式。灯具的供电与电源转换应符合下列规定:
  (1)当灯具采用集中电源供电时,灯具的主电源和蓄电池电源应由集中电源提供,灯具主电源和蓄电池电源在集中电源内部实现输出转换后应由同一配电回路为灯具供电。

  (2)当灯具采用自带蓄电池供电时,灯具的主电源应通过应急照明配电箱一级分配电后为灯具供电,应急照明配电箱的主电源输出断开后,灯具应自动转入自带蓄电池供电。

图片

  2.应急照明配电箱或集中电源的输入及输出回路中不应装设剩余电流动作保护器,输出回路严禁接入系统以外的开关装置、插座及其他负载。
  二、灯具配电回路的设计:
  1.水平疏散区域灯具配电回路的设计应符合下列规定:
  (1)应按防火分区、同一防火分区的楼层、隧道区间、地铁站台和站厅等为基本单元设置配电回路。
  (2)除住宅建筑外,不同的防火分区、隧道区间、地铁站台和站厅不能共用同一配电回路。③避难走道应单独设置配电回路。
  (3)防烟楼梯间前室及合用前室内设置的灯具应由前室所在楼层的配电回路供电。
  (4)配电室、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房等发生火灾时仍需工作、值守的区域和相关疏散通道,应单独设置配电回路。
  2.竖向疏散区域灯具配电回路的设计应符合下列规定:
  (3)应急照明配电箱或集中电源的输入及输出回路中不应装设剩余电流动作保护器,输出回路严禁接入系统以外的开关装置、插座及其他负载。
  3.灯具采用集中电源供电时,集中电源的设计应符合下列规定:
  (1)集中电源的选择应符合下列规定:
  a.应根据系统的类型及规模、灯具及其配电回路的设置情况、集中电源的设置部位及设备散热能力等因素综合选择适宜电压等级与额定输出功率的集中电源;集中电源额定输出功率不应大于5kW;设置在电缆竖井中的集中电源额定输出功率不应大于1kW。
  b.蓄电池电源宜优先选择安全性高、不含重金属等对环境有害物质的蓄电池(组)。
  c.在隧道场所、潮湿场所,应选择防护等级不低于IP65的产品;在电气竖井内,应选择防护等级不低于IP33的产品。
  (2)集中电源的设置应符合下列规定:

  a.应综合考虑配电线路的供电距离、导线截面、压降损耗等因素,按防火分区的划分情况设置集中电源;灯具总功率大于5kW的系统,应分散设置集中电源。

图片

  b.应设置在消防控制室、低压配电室、配电间内或电气竖井内;设置在消防控制室内时,应符合本标准第3.4.6条的规定;集中电源的额定输出功率不大于1kW时,可设置在电气竖井内。
  c.设置场所不应有可燃气体管道、易燃物、腐蚀性气体或蒸汽。
  d.酸性电池的设置场所不应存放带有碱性介质的物质;碱性电池的设置场所不应存放带有酸性介质的物质。
  e.设置场所宜通风良好,设置场所的环境温度不应超出电池标称的工作温度范围。
  火灾发生后,消防应急照明和疏散指示系统控制所有消防应急照明和标志灯具立即转入应急工作状态,帮助人员安全、迅速、有序地逃生,防止发生次生灾害。