维修手册之工厂配电系统
hzfygyg
hzfygyg Lv.4
2006年10月04日 14:55:00
只看楼主

目 录第一章 总则一、 手册的目的二、 主要内容三、 系统简单组成四、 主要功能说明第二章 设备/系统说明一、 变配电系统 1 高压系统 2 低压系统 3 柴油发电机 4 电缆敷设清单二、 空调系统 1 设备清单 2 空调机房三、 水泵房配电系统四、 生产车间动力配电系统五、 厂区照明系统六、 康乐楼配电系统七、 应急供电系统第三章 设备/系统操作说明一、 高压开关柜(GZS1-10)操作说明

目 录
第一章 总则
一、 手册的目的
二、 主要内容
三、 系统简单组成
四、 主要功能说明
第二章 设备/系统说明
一、 变配电系统
1 高压系统
2 低压系统
3 柴油发电机
4 电缆敷设清单
二、 空调系统
1 设备清单
2 空调机房
三、 水泵房配电系统
四、 生产车间动力配电系统
五、 厂区照明系统
六、 康乐楼配电系统
七、 应急供电系统
第三章 设备/系统操作说明
一、 高压开关柜(GZS1-10)操作说明
二、 低压配电屏操作说明
三、 GZDW1型直流屏操作说明
四、 控制屏(PK)操作说明
五、 冷冻机组的操作
六、 风柜的操作说明
七、 排风/烟机的操作说明
八、 盘管风机的操作说明
九、 水泵的操作说明
十、 照明配电箱的操作说明
十一、 发电机的操作说明
十二、 BAS的操作说明
十三、 FAS的操作说明
第四章 维修
第五章 供货商目录
第六章 图纸目录

免费打赏
hzfygyg
2006年10月04日 14:55:13
2楼
第一章 总 则

一、 手册的目的
我公司在完成东莞展示中心通风与空调系统的安装和调试后,为协助操作人员安全使用各种设备,特编写本手册,以供使用者参考。
二、 包括的内容
本手册包括由我公司负责安装的设备/系统的电气说明、设备/系统电气操作和电气维修。设备的电气操作主要针对大型设备和重要的电气设备的基本操作。
对BAS和FAS的维护本手册亦作出简略说明。
回复
hzfygyg
2006年10月04日 14:55:26
3楼
三、 系统简单组成
1、 高压系统由5台高压柜、2台计量柜、3台1250KVA变压器(两用一备,备用只预留安装位置,暂没安装,且由于负荷容量两台变压器不能并列运行)、直流屏组成,高压进电由两路10KV的专线供电,电压进变压器后比一般的电压高约20V,且变压器为干式不可调变压器。
2、 本厂房设计为三台为1250KVA发电机(两用一备用,备用的暂不安装,只预留位置),两台使用的发电机不能并列运行,分别配合1#、2#变压器使用,发电机主要供应急负荷,即在主供电(市电)进线停电时,发电机在10秒钟内起动,以满足应急设备供电。
回复
hzfygyg
2006年10月04日 14:56:03
4楼
3、 低压系统为综合式配电即树干式、网射式配电,分照明、动力两大子系统。低压配电房由设备用房低压房、厂房A、B电房组成。设备用房低压房配电屏共21个,设备用房低压房树干式配电至A、B电房和康乐中心配电房。至A、B电房的电缆是沿隧道经垃圾房,再经走桥架分别到各电房。A、B电房上还设置了稳压器房。设备用房低压房、A、B电房方射式配电至各区的照明、动力配电箱。主车间生产线由综合吊架上的集中式母线供电(本厂房只有母线槽配电经过稳压器),插接箱的规格为30A和60A。每个区的电机房有各自总配电箱,每台设备由单独MCB配电。电缆分防火电缆及普通电缆,分别敷设在不同的梳茜上。
回复
hzfygyg
2006年10月04日 14:56:14
5楼
· 照明系统分一般照明、应急照明(包括疏散指示照明)两种,在重要供电位置安装了带储电池的灯具(如高压房、低压房、电脑房、主厂房车间)。主厂房车间照明由安装在2走道的配电箱配电,每个回路都有应急普通两路供电,以保证车间的照明。其他区的照明由各区的电机房MCCB箱供电,有应急普通两路供电。室外照明分三个部分:设备用房室外由安装在设备用房的室外照明箱供电、厂房东面及南面(部分北面)室外照明由安装在厂房B电房的室外照明箱供电、厂房西面(部分北面)室外由安装在更衣区一层机电房的室外照明箱供电。
· 厂房厂区使用的插座使用英式插座,在办公区敷设了地槽,家私的配电都由地槽插座盒引入。
· 整个系统的接地都由低压房接地点引出,采用铜带接至各配电箱,所有用电设备都能安全接地,所有水管、线管和金属窗框等进行等电位接地。
回复
hzfygyg
2006年10月04日 14:56:26
6楼
4、 BAS系统采用江森产品,由一台网络控制器和18台数字直接控制器(DDC)组成,主要监控水泵房、冷冻机房、机电房的设备,以及办公区、生产车间和康乐楼的照明、温度等,中央控制室内的工作人员通过两台21寸的彩电,可了解生产车间内所有设备的状态和相应的控制。
5、 FAS系统亦采用江森产品,有一台火灾报警控制器,分九个区进行厂区的火灾监控。
四、 主要功能说明
低压配电房采用GCS低压抽出式开关柜,柜内空气开关采用抽出式开关,方便维护;配电柜使用了智能系统,用户可以通过控制室对配电系统进行监控。
6#柜和17#柜采用施耐得公司双电源自动切换系统;11#、12#、13#柜设计上有电气、机械联锁。
回复
hzfygyg
2006年10月04日 14:56:38
7楼
第二章 设备/系统说明
一、 变配电系统
1 高压系统
高压柜采用中山明阳有限公司GZS1开关柜,开关采用ABB-VD4型开关,柜内保护、控制和信号回路采用直流110V;母线的额定电流为1250A;采用中置式保护继电器保护;所有柜均加装带电显示装置,柜内安装了趋潮器。
2低压系统──低压房及A、B电房
1) 低压屏基本参数
防护等级 IP30、IP40
额定工作电压 交流660V
额定工作电压 主回路 交流380(660)
(V) 辅助回路 交流380、220、24 直流220、110、30
回复
hzfygyg
2006年10月04日 14:56:52
8楼
额定频率(HZ) 50(60)
主母线额定电流(A) 4000
额定峰值耐压电流(KA) 105(176)
额定短路耐压电流(KA) 50(80)
工频耐压 主回路 2500
(V/min) 辅助回路 2000
保护回路电阻(欧姆) 不大于0.01


3 柴油发电机
两台康明斯柴油发电机安装在低压配电房左侧的发电机房内,应急用电主要提供给主车间部分设备、食堂及其设备、电脑室、保安室和消防车通道电闸。
回复
hzfygyg
2006年10月04日 14:57:11
9楼
4 电缆敷设清单
设备房
序号 电缆编号 电缆规格 起点(低压柜号) 终点(电箱名称) 层段及用途
1 MN1 12*(1*1000) 9# A挚房 A2-2 主车间
2 MN2 4*400 9# 设备房 MCC-FS1 消防水泵
3 MN3 4*70 8# 设备房 MCB/B-UBE 设备房
4 MN4 4*16 7# 设备房 MCC-PD2 排水泵
5 MN5 4*95 7# 设备房 MCC-PD1 生活水泵
6 MN6 4*35 8# 设备房 MCB/B EEXT 室外照明
7 MN7 4*35 8# 设备房 MCB/B EXT 室外照明
8 MN8 4*35 7# 设备房 ISUB1 工作间
9 MN9 2*(4*400) 12# 康乐中心 MCCB/B-CAN 康乐中心
10 MN11 12*(1*1000) 16# B挚房 B1-2 主车间
11 MN12 2*(4*400) 15# 设备房 MCC/AC-N1 冷冻机配电屏
12 MN13 4*35 15# 设备房 MCB/B-EG 消防车道电闸
13 MN14 4*50 12# 设备房 MCCB/B-SE 保安室供电
14 MN15 4*10 7# 设备房 MCC-S-5 排水泵
15 ME1 12*(1*800)(防火) 3# A挚房 A1-2 主车间
16 ME2 4*400(防火) 3# 设备房 MCC-FS1 消防水泵
17 ME3 4*70(防火) 2# 设备房 MCB/B-UBE 设备房
18 ME4 (防火) 2# 设备房 MCC-PD2 排水泵
19 ME5 2*(4*400)(防火) 4# 设备房 MCC/AC-E1 冷冻机配电屏
20 ME6 4*35(防火) 2# 设备房 MCB/B-EEXT 室外照明
21 ME8 4*240(防火) 20# 康乐中心 MCCB/B-CAN 康乐中心
22 ME9 12*(1*1000)(防火) 19# B挚房 B2-2 主车间
23 ME13 4*35(防火) 20# 设备房 MCB/B-EG 消防车道电闸
24 ME14 4*50(防火) 20# 设备房 MCCB/B-SE 保安室供电
25 ME15 4*10(防火) 4# 设备房 MCC-S-5 排水泵
26 ME16 4*35 20# 设备房 60A三相开关 电脑室
27 ME17 4*50 20# 设备房 MCC-1 Acu-1/u 电脑室
28 ME18 4*35 2# 设备房 60A三相开关 设备房
29 ME19 4*35 2# 设备房 MCC-2 Acu-2/u 电脑室
30 ME20 2*(4*400) 19# 康乐中心 MCCB/B-CAK 厨房设备
回复
hzfygyg
2006年10月04日 14:57:34
10楼
A挚房
序号 电缆编号 电缆规格 起点(低压柜号) 终点(电箱名称) 层段及用途
1 AN1 4*240 A2-5 VS NB-2 1/7轴 主车间母线槽
2 AN2 4*240 A2-5 VS NB-3 1/8轴 主车间母线槽
3 AN3 4*240 A2-5 VS NB-1 6轴 主车间母线槽
4 AN4 4*35 A2-6 BC-2 1/12*D轴 充电器
5 AN5 4*25 A2-6 MCC/AC/N4 办公区2层机电房 办公室、更衣室空调
6 AN7 4*400 A2-3 MCCB/B MAC3 2层机电层1/8轴 空调控制屏
7 AN8 4*50 A2-6 MCC/AC N7 更衣区2层机电房 空调控制屏
8 AN9 4*185 A2-6 MCCB/B MPLNA 走道2 8轴 生产车间正常供电
9 AN10 4*35 A2-4 MCCB/B MPAEA 包装间首层9轴 包装间供电
10 AN11 4*120 A2-5 MCCB/B MSTNA A挚房 储存间供电
11 AN12 4*400 A2-3 MCCB/B MONA 办公区首层电机房 办公室供电
12 AN14 4*50 A2-6 MCB/B CPLPN 走道3 C轴 生产车间供电
13 AN15 4*35 A2-4 MCB/B CGE2 二层机电层 二层机电层供电
14 AN16 4*35 A2-3 MCB/B EXT1 更衣区首层配电房 室外照明
15 AN17 4*35 A2-4 MCCB/B EEXT1 更衣区首层配电房 室外照明
16 AN18 4*400 A2-4 MCC/ACC-E7 二层机电层6轴 库房排烟风机
17 AN19 4*120 A2-2 MCC/AC -E2 储存间高位 空调控制屏
18 AN20 4*35 A2-6 1SVP 储存间12轴 吸尘器
19 AE1 4*300(防火) A1-4 VSEB-1 1/2轴 主车间母线槽
20 AE2 4*300(防火) A1-4 VSEB-2 1/4轴 生产间母线槽
21 AE3 4*35(防火) A1-6 BC-1 12/D轴 充电器
22 AE4 4*70(防火) A1-2 MCCB/B MSTEA A挚房 储存间紧急供电
23 AE6 4*400(防火) A1-3 MCCB/B MAC1 2层机电层1/5轴 空调控制屏
24 AE8 4*95(防火) A1-6 MCCB/B MPLEA 走道二 8轴 生产车间紧急供电
25 AE10 4*35(防火) A1-5 MCCB/B MPAEA 包装间首层9轴 包装间供电
26 AE11 4*185(防火) A1-5 MCCB/B MOEA 办公区首层电机房 办公室紧急供电
27 AE12 4*150(防火) A1-6 MCC/CA-1 10/D轴 空气压缩机
28 AE15 4*35(防火) A1-5 MCB/B CGE2 二层机电房1/9轴 二层机电房供电
29 AE17 4*35(防火) A1-5 MCB/B EEXT1 更衣区首层配电房 室外照明
30 AE18 4*400(防火) A1-3 MCC/ACC-E7 二层机电层6轴 库房排烟风机
31 AE19 4*120(防火) A1-5 MCC/AC-E2 储存间高位 空调控制屏
32 AE20 4*35(防火) A1-6 二层电脑房空调
33 AE21 4*70 A1-6 二层电脑房
回复
hzfygyg
2006年10月04日 14:57:57
11楼
B挚房
序号 电缆编号 电缆规格 起点(低压柜号) 终点(电箱名称) 层段及用途
1 BN1 4*35 B1-4 13/D轴 BC-3 充电器
2 BN2 4*150 B1-4 8轴 VSNB-5 母线槽
3 BN3 4*150 B1-4 7轴 VSNB-4 母线槽
4 BN4 4*95 B1-5 储存间高位 MCC/AH-N6 空调控制屏
5 BN5 4*400 B1-3 机电层9轴 MCCB/B MAC4 生产车间空调
6 BN6 4*120 B1-5 B挚房 MCCB/B MSTNB 储存间供电
7 BN7 4*150 B1-5 走道二 8轴 MCCB/B MPLNB 生产间供电
8 BN8 4*35 B1-6 更衣区2层机电房 MCC/AC-E5 空调控制屏
9 BN9 4*400 B1-3 办公区2层机电房 MCCB/B MONB 办公室供电
10 BN10 4*120 B1-4 包装间首层 MCCB/B MPAEB 包装间供电
11 BN11 4*35 B1-3 二层机电层 MCB/B CGN2 二层机电层供电
12 BN12 4*50 B1-6 走道三 C轴 MCB/B CPLPE 生产车间供电
13 BN13 4*120 B1-5 压缩机房 MCC/CA-2 空气压缩机
14 BN14 4*95 B1-5 更衣区2层机电房 MCC/AC/N3 办公室、更衣室空调
15 BN15 4*185 B1-6 更衣区首层机电房 MCCB/B MCNB 更衣区供电
16 BN17 4*35 B1-6 B挚房 MCB/B EXT2 室外照明
17 BN18 4*35 B1-6 B挚房 MCB/B EEXT2 室外照明
18 BN19 4*150 B1-3 1/9轴 VSNB-6 生产间母线槽
19 BE1 4*35(防火) B2-4 1/12*D轴 BC-4 充电器
20 BE3 4*300(防火) B2-5 1/5轴 VSEB-4 生产间母线槽
21 BE4 4*300(防火) B2-5 1/3轴 VSEB-3 生产间母线槽
22 BE6 4*400(防火) B2-4 二层机电层1/5轴 MCCB/B MAC2 生产车间空调
23 BE7 4*95(防火) B2-3 B挚房 MCCB/B MSTEB 储存间供电
24 BE8 4*35(防火) B2-3 更衣区二层机电房 MCC/AC-E5 空调控制屏
25 BE9 4*70(防火) B2-4 走道二 8轴 MCCB/B MPLEB 生产车间供电
26 BE10 4*120(防火) B2-3 包装间首层9轴 MCCB/B MPAEB 包装间供电
27 BE11 4*185(防火) B2-4 办公区2层机电房 MCCB/B MOEB 办公区供电
28 BE12 4*50(防火) B2-3 走道三 C轴 MCB/B CPLPE 生产车间供电
29 BE13 4*35(防火) B2-3 办公区2层机电房 MCC/AC/E6 空调控制屏
30 BE14 4*95(防火) B2-3 更衣区首层机电房 MCCB/B MCEB 更衣室紧急供电
31 BE15 4*70(防火) B2-2 B挚房 MCB/B EEXT2 室外照明
32 BE16 4*70 B2-6 二层电脑房
33 BE17 4*50 B2-6 二层电脑房空调
回复

相关推荐

APP内打开