设计手册中给吊车配电为什么是3根线?
河图
河图 Lv.7
2007年04月24日 16:18:13
只看楼主

在设计手册中看到,给吊车配电的导线都是3根.感觉很困惑!吊车上指示灯等应该要取一些单相电源吧.如果只有3根线怎么取呢?另外,吊车滑触线有四极的,如果用3根线怎么接呢?还有一个问题,如果配四根线,应该是3P+N,还是3P+PE呢?我也不知道吊车的接地是怎么接的?请指教,谢谢!

在设计手册中看到,给吊车配电的导线都是3根.感觉很困惑!
吊车上指示灯等应该要取一些单相电源吧.如果只有3根线怎么取呢?另外,吊车滑触线有四极的,如果用3根线怎么接呢?
还有一个问题,如果配四根线,应该是3P+N,还是3P+PE呢?我也不知道吊车的接地是怎么接的?
请指教,谢谢!
免费打赏
ejmbcty
2007年04月24日 19:20:27
2楼
N线用钢轨
回复
qbw4607
2007年04月24日 20:05:54
3楼
单相负载使用控制变压器,380/36,安全电压。接地通过钢轨。
回复
xx_691214
2007年04月24日 20:18:22
4楼
如果配四根线,应该是3P+N.决不能用大地当N线用!!!
回复
ym810
2007年04月24日 20:33:25
5楼
学习!!顶
回复
河图
2007年04月25日 08:28:24
6楼

继续请教:
1 钢轨作为N线,它是如何接地的,直接和接地装置相连吗?还是接到电源的N线上?
2 那保护接地是怎么处理的,需要进行保护接地吗?不应该与N线合用吧?
3 对于四极的滑触线,第四根线是什么线呢?
谢谢!
回复
wangxiang640
2007年05月04日 10:38:42
7楼
钢轨作为PE线,220V通过控制变压器取得
回复
ccc678
2007年05月05日 09:53:54
8楼
是否是隔离变压器?
回复
tujunchao999
2007年05月05日 12:57:19
9楼
钢轨接地,至于零线可以不要,配电箱里的指示灯有很多都是380V的指示灯,另外配电箱里是有一个380变220V的变压器,是给电铃供电的,我们接过很多这种吊车,有5T吊,有2T吊,多数都是这种接法。
回复
tujunchao999
2007年05月05日 13:00:25
10楼
如果配四根线,应该是3P+N,地线是不能用滑块接的,
回复

相关推荐