请教有配电房设计经验的朋友!!!!
bennie2
bennie2 Lv.2
2006年05月25日 13:56:34
只看楼主

请教有配电房设计经验的朋友!!! 本人现在要先期规划一下配电房(并不是详细设计),我们工厂一期的用电负荷大约为3500KW,二,三期可能还有2500KW左右,那我现在的问题是,一期工程有两个方案,case1 2x2500KVA,case2 1x2500KVA+1x1600KVA 如果我们二期工程大约5年后再建,那case1的电费比case2的费用会不会高很多呢,因为电费有一个基本电费和电度电费,基本电费会按装机容量20元/KVA/月计算,还有就是我们的配电房面积大概是20mx8m,我初步排了一下,规划二台变压器好像还可以,但是放3台的话,空间好像就不够了,我们的高低压室全在这个房子里,按照供电局的要求,当低压柜的摆放长度超过6m时,中间必须增加出口,我现在是预估每个变压器带5个馈电柜,2台电容补偿柜,1个低压总柜,再加上一个母联柜,另外再加上高压室5个柜子。

请教有配电房设计经验的朋友!!!
 本人现在要先期规划一下配电房(并不是详细设计),我们工厂一期的用电负荷大约为3500KW,二,三期可能还有2500KW左右,那我现在的问题是,一期工程有两个方案,case1 2x2500KVA,case2 1x2500KVA+1x1600KVA 如果我们二期工程大约5年后再建,那case1的电费比case2的费用会不会高很多呢,因为电费有一个基本电费和电度电费,基本电费会按装机容量20元/KVA/月计算,还有就是我们的配电房面积大概是20mx8m,我初步排了一下,规划二台变压器好像还可以,但是放3台的话,空间好像就不够了,我们的高低压室全在这个房子里,按照供电局的要求,当低压柜的摆放长度超过6m时,中间必须增加出口,我现在是预估每个变压器带5个馈电柜,2台电容补偿柜,1个低压总柜,再加上一个母联柜,另外再加上高压室5个柜子。
 请教有经验的朋友:
 1.20mx8m能否规划三台变压器(包括高压室)呢?
2.我是不是一定按照一期的实际用电负荷来选择变压器的大小呢?选的太大的话,如果二期工程又往后拖,我们的成  本是不是会增加很多?
zyzylz
2006年05月25日 14:56:26
2楼
1.相关数据都有,其实你自己可以计算一下变压器是否第一期就上
2.你只说了负荷容量,但对于系统接线方式说的较少,牵涉到你一次设备布置
3.二期负荷较大,你按2500*20*5*12=300万,5年要交的基本电价,到5年后可以买多少台3150kVA的变压器
回复
bennie2
2006年05月25日 15:56:25
3楼
谢谢英雄无敌!对你的问题有如下的说明:
1.关键是我应不应该按照我们一期实际需求负荷来决定变压器的总安装容量,万一我们一期需求负荷有变动,比计划的大一点呢!是不是装2x2500KVA比较保险一点?
2.我们是采用TN-s系统,带罩干式变压器(20KV-0.4KV)
3.供电局好像有规定,最大用电负荷超过装机容量的40%后,就可以按最大需求量30元/KW*月来算
所以我现在搞不清楚应该怎么向我们老板建议,假定我们的实际需求量是3500KW,是装2x2500KVA,还是装1台2500KVA+1台1600KVA????还有配电房的面积20mX8m能够装三台么????附件是我简单的规划了一下的CAD文档!
回复

相关推荐

APP内打开