请教有配电房设计经验的朋友!!! 本人现在要先期规划一下配电房(并不是详细设计),我们工厂一期的用电负荷大约为3500KW,二,三期可能还有2500KW左右,那我现在的问题是,一期工程有两个方案,case1 2x2500KVA,case2 1x2500KVA+1x1600KVA 如果我们二期工程大约5年后再建,那case1的电费比case2的费用会不会高很多呢,因为电费有一个基本电费和电度电费,基本电费会按装机容量20元/KVA/月计算,还有就是我们的配电房面积大概是20mx8m,我初步排了一下,规划二台变压器好像还可以,但是放3台的话,空间好像就不够了,我们的高低压室全在这个房子里,按照供电局的要求,当低压柜的摆放长度超过6m时,中间必须增加出口,我现在是预估每个变压器带5个馈电柜,2台电容补偿柜,1个低压总柜,再加上一个母联柜,另外再加上高压室5个柜子。
本人现在要先期规划一下配电房(并不是详细设计),我们工厂一期的用电负荷大约为3500KW,二,三期可能还有2500KW左右,那我现在的问题是,一期工程有两个方案,case1 2x2500KVA,case2 1x2500KVA+1x1600KVA 如果我们二期工程大约5年后再建,那case1的电费比case2的费用会不会高很多呢,因为电费有一个基本电费和电度电费,基本电费会按装机容量20元/KVA/月计算,还有就是我们的配电房面积大概是20mx8m,我初步排了一下,规划二台变压器好像还可以,但是放3台的话,空间好像就不够了,我们的高低压室全在这个房子里,按照供电局的要求,当低压柜的摆放长度超过6m时,中间必须增加出口,我现在是预估每个变压器带5个馈电柜,2台电容补偿柜,1个低压总柜,再加上一个母联柜,另外再加上高压室5个柜子。
请教有经验的朋友:
1.20mx8m能否规划三台变压器(包括高压室)呢?
2.我是不是一定按照一期的实际用电负荷来选择变压器的大小呢?选的太大的话,如果二期工程又往后拖,我们的成 本是不是会增加很多?