小区配电房2*315kVA设计求助
kunkunya
kunkunya Lv.2
2012年12月08日 20:57:35
只看楼主

现在手头有一栋楼要建一个配电房,报装了2台315kVA的S11变压器,请问下低压配电柜应该怎么选型(规定要选GGD型的),包括进线、馈线、补偿等等。进线柜CT要选多少的,开关要多大的?低压配电柜母排要选多大的?馈线柜每个分路开关要选多大的?请具体一点。最好有订货书。PS:我们这边是南方电网

2012年12月10日 13:37:21
2楼
岭南风机进来了解一下,关于这种机械方面的问题。
回复
jkhzy
2012年12月10日 15:07:57
3楼
太多了,自己做点吧。都很基础了
回复
lingxuct
2012年12月10日 17:40:04
4楼
“一栋楼要建一个配电房,报装了2台315kVA的S11变压器,请问下低压配电柜应该怎么选型(规定要选GGD型的),包括进线、馈线、补偿等等。”

个人喜欢CS(GS-3);

“进线柜CT要选多少的,开关要多大的?”

I=S/1.732U=315/(1.732X0.4)=454.7A CT选500,开关选630

“低压配电柜母排要选多大的?”

母排选80X8

“馈线柜每个分路开关要选多大的?”

按下面负荷大小选,开关稍比下面进线大一点(壳体同规格,额定值稍大一点);

“请具体一点。最好有订货书。”是不是有点过份?
回复

相关推荐

APP内打开