工厂供配电系统设计的探讨分析
一 供配电的概念及原则 1.1 工厂供电,即指工厂所需电能的供应和分配,亦称工厂配电 在企业工厂里,电能是工业生产的主要能源和动力,电能在工业生产中的重要性,并不在于它在产品成本中或投资总额中所占的比重多少,而在于工业生产实现电气化以后可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。从另一方面来说,如果工厂的电能供应突然中断,则对工业生产可能造成严重的后果。 1.2 工厂供电设计的一般原则 按照国家标准GB50052-95 《供配电系统设计规范》、GB50053-94 《10kv 及以下设计规范》、GB50054-95 《低压配电设计规范》等的规定,进行工厂供电设计必须遵循以下原则:
维修手册之工厂配电系统
目 录第一章 总则一、 手册的目的二、 主要内容三、 系统简单组成四、 主要功能说明第二章 设备/系统说明一、 变配电系统 1 高压系统 2 低压系统 3 柴油发电机 4 电缆敷设清单二、 空调系统 1 设备清单 2 空调机房三、 水泵房配电系统四、 生产车间动力配电系统五、 厂区照明系统六、 康乐楼配电系统七、 应急供电系统第三章 设备/系统操作说明一、 高压开关柜(GZS1-10)操作说明二、 低压配电屏操作说明三、 GZDW1型直流屏操作说明四、 控制屏(PK)操作说明五、 冷冻机组的操作六、 风柜的操作说明七、 排风/烟机的操作说明八、 盘管风机的操作说明九、 水泵的操作说明十、 照明配电箱的操作说明十一、 发电机的操作说明十二、 BAS的操作说明十三、
关于供配电设计的问题,大家给评一下
最近画了一个小楼:12层住宅,图纸审查提出了一些问题,就问题和图审办的人交流了一次,谈话摘要如下,请大家给评一下:问题1:全楼未设置防止电气火灾事故的接地故障保护,违反GB50054第4.1.1条和第4.4.1条及4.4.10条规定(还是强条)设计人:设计中选用的总断路器具有过电流保护功能,且动作时间不大于5秒,符合规范GB50054第4.4.7条及4.4.10条规定,并且设置了漏电报警系统,要求对总断路器漏电电流监控,故符合规范GB50054第4.1.1条规定。图审人:过电流保护实际应用不了,要在总断路器设置漏电动作附件。设计人:关键后面还带了消防负荷呢,总断路器设漏电不合适;而且还设置了漏电报警系统,是否满足要求?图审人:不行,要设置漏电,要动作,而且消防负荷不是还有应急电源吗?设计人:。。。。。。。(无语)讨论期间图审人还列举了不少没装漏电,着火了的案例,真不知道该怎么说了,不该还不行,郁闷;