大型通信楼机房楼供配电设计特点
大型通信楼机房楼供配电设计特点1、工程概况本人设计完成的某大型综合通信楼为一个集办公、生产为一体的综合建筑群体。工程建筑面积49288m2,其中一期通信机房楼为24834m2,地上五层,地下一层。建筑高度23.9米。该通信机房安装移动交换设备180万门,6万路端的长途交换设备2套及数据机房、IDC机房、网管客服中心等生产用房。二期办公楼为24454m2,地上十一层,地下一层。建筑高度44.1米。二者垂直成L型布置,合围成一个入口广场。广场内以绿化、水面为主,使其形成一个具有强烈现代感的优美的区域环境。另在机房楼东侧设置独立的高压配电室和柴油机房。2、供配电设计2.1容量分布通信机房楼主要用电设备包括机房工艺设备、照明、空调、水泵、电梯及其它动力设备。照明设计按建筑性质、规模及甲方功能需求设计。照度标准为:设备用房150~200lx,进线室100lx,电力电池室60lx,交换机房、移动机房200lx,客服中心、网管中心、维护中心、数据机房200lx。采用高效节能的照明光
关于供配电设计的问题,大家给评一下
最近画了一个小楼:12层住宅,图纸审查提出了一些问题,就问题和图审办的人交流了一次,谈话摘要如下,请大家给评一下:问题1:全楼未设置防止电气火灾事故的接地故障保护,违反GB50054第4.1.1条和第4.4.1条及4.4.10条规定(还是强条)设计人:设计中选用的总断路器具有过电流保护功能,且动作时间不大于5秒,符合规范GB50054第4.4.7条及4.4.10条规定,并且设置了漏电报警系统,要求对总断路器漏电电流监控,故符合规范GB50054第4.1.1条规定。图审人:过电流保护实际应用不了,要在总断路器设置漏电动作附件。设计人:关键后面还带了消防负荷呢,总断路器设漏电不合适;而且还设置了漏电报警系统,是否满足要求?图审人:不行,要设置漏电,要动作,而且消防负荷不是还有应急电源吗?设计人:。。。。。。。(无语)讨论期间图审人还列举了不少没装漏电,着火了的案例,真不知道该怎么说了,不该还不行,郁闷;
某机械厂供配电系统设计
一、目的 通过设计,系统地复习、巩固工厂供电的基本知识,提高设计计算能力和综合分析能力,为今后的工作奠定初步的基础。二、任务 某机械厂供配电系统设计 三、基本要求 按照国家标准GB50052-95《供配电系统设计规范》、GB50053-94《10KV及以下变电所设计规范》及GB50054-95《低压配电设计规范》等规范,进行工厂供电设计。做“安全、可靠、优质、经济”的基本要求。并处理好局部与全局、当前与长远利益的关系,以便适应今后发展的需要,同时还要注意电能和有色金属的节约等问题。四、设计内容及步骤 确定全厂计算负荷,编制负荷总表。 拟定供配电方案,确定变配电所位置。 合理确定变压器台数及容量,选择其规格型号。 拟定高压配电所主接线方案,并选择元件和设备的型号规格。 拟定车间变电所主接线方
关于机房的供配电的探讨解析
计算机和网络主干设备对交流电源的质量要求十分严格,对交流电的电压和频率,对电源波形的正弦性,对三相电源的对称性,对供电的连续性、可靠性、稳定性和抗干扰性等各项指标都要求保持在允许偏差范围内。机房的供配电应满足《电子计算机场地通用规范》GB/T2778-2000的规定,其供配电系统的电源频率为50Hz,电压为220V或380V,需要提供的电源相数为三相五线或三相四线制,单相为单相三线制。供配电系统容量应该按照机房所配备设备情况确定,同时考虑系统扩展、升级的可能,预留备用容量。 计算机网络机房的负荷等级应该设为一级负荷,供配电系统应该按照一类供电方式设计,即为提高机房设备的供配电系统可靠性,在配电设备前端增加交流不间断电源系统UPS,达到供电可靠不间断,质量稳定无干扰。 计算机