大型通信楼机房楼供配电设计特点

1、工程概况

本人设计完成的某大型综合通信楼为一个集办公、生产为一体的综合建筑群体。工程建筑面积49288m2,其中一期通信机房楼为24834m2,地上五层,地下一层。建筑高度23.9米。该通信机房安装移动交换设备180万门,6万路端的长途交换设备2套及数据机房、IDC机房、网管客服中心等生产用房。二期办公楼为24454m2,地上十一层,地下一层。建筑高度44.1米。二者垂直成L型布置,合围成一个入口广场。广场内以绿化、水面为主,使其形成一个具有强烈现代感的优美的区域环境。另在机房楼东侧设置独立的高压配电室和柴油机房。

2、供配电设计

2.1容量分布

通信机房楼主要用电设备包括机房工艺设备、照明、空调、水泵、电梯及其它动力设备。

照明设计按建筑性质、规模及甲方功能需求设计。照度标准为:设备用房150~200lx,进线室100lx,电力电池室60lx,交换机房、移动机房200lx,客服中心、网管中心、维护中心、数据机房200lx。采用高效节能的照明光源。各机房内每一跨在机架排列两端布置单相两孔及三孔插座,并在该机房的配电箱附近配置一个三相插座,作为通信机房设备安装、维护、检修时的电源。

空调系统采用恒温恒湿专用空调,一般机房和辅助用房采用普通分体机。

机房工艺用电:分三个电力电池室供电,近期894.4KW,终期1669.1KW。

其它动力包括:消防水泵、防排烟风机、消防电梯、货梯、生活水泵、送排风机、电热水器等。



通信机房负荷表

序号
分 类
名 称
Pe(kw)
Ie(A)
Pe合计(kw)

1
普通照明、动力
地下室照明

室外照明

屋顶照明

送排风机

电热水

电梯

生活水泵
19.4

100

100

19.4

24

20

31.2
29.4

190

190

33.6

36.5

55

40.3
314

2
计入负荷计算的消防负荷
事故照明

消防安保设备

消防电梯

机房照明
29.1

50

35

10
49.5

95

97

26.1
124.1

3
不计入负荷计算的消防负荷
消防水泵

自喷泵

地下室排烟
50.5

48.7

89.7
96

92.6

170.5
188.9

4
机房普通空调



1020

5
机房专用空调



1570

6
机房照明



275.4

7
机房工艺

设备用电

近期:

终期:

894.4

1669.1




总装机容量为5335.2KW(包括消防设备及备用负荷)

2.2供配电系统

2.2.1负荷等级及供电要求

通信机房楼为一类建筑,建筑内部的消防设备、事故照明、枢纽机房照明、机房工艺用电、机房专用空调均属一级负荷。供电电源采用两路独立的10KV高压电源供电,并应机房工艺要求设置柴油发电机作为一级负荷的备用电源。

2.2.2变配电间的分布

由于工程按使用性质和建设周期先后分两部分,即通信机房和办公楼。所以在通信机房和办公楼各设一个变配电间分别为各区块负荷供电。高压配电间及柴油发电机房设置在机房楼东侧独立的一层楼内。高压配电间为两个建筑物的变配电间提供高压电源。

2.2.3高低压配电系统(参见配电系统组成图)

(1)两路10KV高压电源由附近的10KV开闭所用电缆引入至高压配电间10KV配电柜。两路电源同时供电,互为备用,单母线分段,中间设联络开关,手动切换并设机械电气联锁。

(2)通信机房变配电间设置:a 2台1250KVA的干式节能低燥变压器(T1、T2)主要为近期投入使用的第一电力电池室工艺负荷及其配套的机房专用空调、大楼照明、动力、消防等公共负荷供电。b 2台1250KVA的干式节能低噪变压器(T3、T4)主要为终期投入使用的第二、三电力电池室工艺负荷及其配套的机房专用空调负荷供电。

(3)办公楼变配电间设置2台1250KVA的干式节能低噪变压器(T5、T6)为办公楼内消防、照明、空调、动力等负荷供电。

(4)柴油发电机房设置两台1800KVA的柴油发电机在两路高压电源均断电的情况下为通信机房的一级负荷供电。近期考虑G1柴油机为M1~M4重要负荷母线段提供电源,此时D2开关断,D1、D3开关通。随着今后的发展,当G1柴油机容量无法满足向M1~M4重要负荷母线段上的负荷需要时,将D3开关永久断开,D1、D2开关通,投入G2柴油机。G1柴油机提供M1、M3重要负荷母线段



电源,G2柴油机