负荷等级,电气设计的第一个重要参数:电力负荷应根据对供电可靠性的要求和中断供电对政治、经济所造成损失或影响的程度进行分级,可划分为一级负荷、二级负荷和三级负荷。在设计的时候,生产设备的负荷等级需要与业主方核查。参考:《供配电系统设计规范》GB50052要求:符合下列情况之一时,应为一级负荷:1.中断供电将造成人身伤亡时。2.中断供电将在政治、经济上造成重大损失时。例如:重大设备损坏、重大产品报废、用重要原料生产的产品大量报废、国民经济中重点企业的连续生产过程被打乱需要长时间才能恢复等。
负荷等级,电气设计的第一个重要参数:电力负荷应根据对供电可靠性的要求和中断供电对政治、经济所造成损失或影响的程度进行分级,可划分为一级负荷、二级负荷和三级负荷。在设计的时候,生产设备的负荷等级需要与业主方核查。
参考:《供配电系统设计规范》GB50052要求:
符合下列情况之一时,应为一级负荷:
1.中断供电将造成人身伤亡时。
2.中断供电将在政治、经济上造成重大损失时。例如:重大设备损坏、重大产品报废、用重要原料生产的产品大量报废、国民经济中重点企业的连续生产过程被打乱需要长时间才能恢复等。
3.中断供电将影响有重大政治、经济意义的用电单位的正常工作。例如:重要交通枢纽、重要通信枢纽、重要宾馆、大型体育场馆、经常用于国际活动的大量人员集中的公共场所等用电单位中的重要电力负荷。在一级负荷中,当中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,应视为特别重要的负荷。
符合下列情况之一时,应为二级负荷:
1.中断供电将在政治、经济上造成较大损失时。例如:主要设备损坏、大量产品报废、连续生产过程被打乱需较长时间才能恢复、重点企业大量减产等。
2.中断供电将影响重要用电单位的正常工作。例如:交通枢纽、通信枢纽等用电单位中的重要电力负荷,以及中断供电将造成大型影剧院、大型商场等较多人员集中的重要的公共场所秩序混乱。
不属于一级和二级负荷者应为三级负荷,三级负荷允许短时停电。
而且,在不同专业的规范要求中,还有补充定义,但关于负荷,我们经常会碰到以下几个问题:
A. 二级负荷是否可以用两路电网进线替代常规柴油发电机组合方式?尤其是消防设备负荷基本定义为二级负荷;
关于此问,小编见过的方案是,两路10KV市电进线,每一路变压器的容量保持在70%的容量以下,通过母联达到互为备用,如此方案经过设计院批准了,不再设置柴油发电机。
B.柴油发电机的冷备方式,一般启动时间能做到多长?
小编碰到过某大型生产线,是制作塑料发泡剂类高温设备,需要电源不能间断时间超过50s,当时我们使用康明斯发电机做过测试,冷备状态启动时间不能满足,因为柴油机还有一个慢慢升压的过程,这一类生产线只能考增加市政进线方式保证用电安全,以避免减少用电损失!
C.消防备用泵必须用柴油机泵作为备用泵吗?
小编多次听到某些工程师说到,备用消防泵必须是柴油泵,而且该要求是强条,但据我核查,未发现如此强条,有心的同志可以帮忙一起核验下!
D.提高了负荷等级,会不会有什么影响?
负荷等级的提高不影响验收和使用,只会增加成本,增加一个等级,等于是增加了一套电力系统!
E.负荷等级的保证方式有哪几种?
有市政供电、增加市政供电回路、市电CTTS(热备切换系统)UPS不间断电源(满足少量的设备,多为电子设备)、EPS蓄电池系统、柴油发电机系统等,基本就这些了!