关于配电房通风设计的问题
平头男儿
2017年11月03日 11:57:42
来自于通风排烟
只看楼主

配电房里采用风机还是空调来降温(取决条件及优劣点),如果是风机该怎样设置(放几个,风量)呢?如果是空调又要达到什么要求 呢?

配电房里采用风机还是空调来降温(取决条件及优劣点),如果是风机该怎样设置(放几个,风量)呢?如果是空调又要达到什么要求 呢?
免费打赏
静心守志
2019年01月31日 16:31:40
1楼
虽然过去很长时间了,还是谈谈我的观点:1.通风系统一定要设,可根据房间发热量经计算确定;2.夏热冬暖/夏热冬冷地区的,一般还可配置1套空调设备,一是设备调试检修时,可供工作人员使用,二是极端天气下(或超过室外通风计算温度时),通风效果不佳,可开启空调来降温。
回复
冰粉世界
2018年12月18日 17:50:55
1楼
百叶窗开大点可以不用做风机。
回复
lichengbei1984
2017年11月03日 13:44:19
1楼
一般取决于供电局的要求,或者业主的要求。没要求的话都要以,台湾人一般要设空调。