l型剪力墙专题,为您提供l型剪力墙相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与l型剪力墙相关的专业交流讨论,更多l型剪力墙相关内容请访问
土木在线论坛
!
请教关于L型剪力墙布桩问题
L型剪力墙按计算结果如何配筋问题。。。
请教大家,这样配筋是否正确!两图,一图是计算结果,一图是配筋。
带翼缘的L形剪力墙的配筋
如题;L形剪力墙,长方向满足一般墙的要求,短方向墙肢长度为500,查看PKPM关于边缘构件配筋的时候,发现,对于高厚比小于4的短肢墙(不论是不是独立墙肢),PKPM的计算合力点都取的40,那么问题来了,对于一些高厚比小于4的墙肢,有的时候配筋会出现6、10等情况,这个时候的配筋形式有两种;第一就是配置在该边缘构件的范围内,第二就是按PKPM计算的按合力点的要求来配置,即放在墙肢的端部,(对于10可能要放两排钢筋)。我想知道各位是处理这种情况的,希望各位多多指教。
关于L型剪力墙短墙肢的配筋问题,求大神,高手。
我们在进行剪力墙构件布置时,为了避免一字墙的出现,经常卡着3倍墙厚布置翼墙,也就是短墙肢,而配筋也是按照剪力墙暗柱的相关构造进行配筋,但审图却提出这个小墙肢应按框架柱进行配筋构造(如箍筋全高加密,无论是约束边缘构件还是构造边缘构件,或单侧竖向配筋率大于0.2%),依据为抗规6.4.6条规定,我个人认为这条规范主要是判断竖向构件是墙还是柱的问题,是一个考虑整体的问题,而不是一个单独墙肢的问题。所以把这个问题写出来,看看大家是如何考虑的。
L型及T型剪力墙翼缘配筋很大该如何处理?
由于建筑开窗要求,导致两端L型及T型剪力墙翼缘很短(500左右),到10至15层时角柱配筋达25以上,该怎么处理这种情况?
L短肢剪力墙轴压比的问题
请问下,当L短肢剪力墙的翼墙长度小于3倍墙厚时,按无翼墙的一字剪力墙考虑轴压比限值,但在计算轴压比时候,计算面积时还需要考虑翼墙的实际面积吗?我个人认为应该是要考虑的,毕竟是实际存在的东西,大家认为呢?
L型剪力墙翼墙不到墙肢3倍厚是否按一字墙计算
如图;因为建筑的原因,这片L型剪力墙翼墙只能往外延伸300mm和200mm。看了高规7.2.15和朱总的书,并没有找到明确的答案这两种情况是否要按一字墙计算。 我认为往外延伸300mm的翼墙,满足约束边缘构件的构造时,可以对竖向墙体有有效的约束作用,所以不用按一字考虑。而往外延伸200mm的需要按一字考虑。希望大家给点自己的看发,最好有书籍中有比较明确的说法。这两种情况是否都需要按一字考虑,还是和我看法一样?因为一字墙底部加强区要做220mm厚,建筑没法同意。
请问X方向这篇剪力墙要做成什么类型的?L型?T型?
关于新抗规6.4.5-1图L型剪力墙构造边缘构件长度的疑问
如题,新规范L型边缘构件长度为200,旧规范为300,想请问大家是否规范印刷错误啊?还是真的是这个长度?这样改变有什么意义或是出于什么考虑?
L 形剪力墙xia承台如何设计
我工作中遇到一个工程,18层剪力墙结构住宅,剪力墙直接落地,无地下室,采用预应力管桩-承台基础。问题是:剪力墙直接落在承台上,因为剪力墙多为 L 形,承台是否可以按照柱下独立承台设计?承台上部有没必要配筋呢?