如题;L形剪力墙,长方向满足一般墙的要求,短方向墙肢长度为500,查看PKPM关于边缘构件配筋的时候,发现,对于高厚比小于4的短肢墙(不论是不是独立墙肢),PKPM的计算合力点都取的40,那么问题来了,对于一些高厚比小于4的墙肢,有的时候配筋会出现6、10等情况,这个时候的配筋形式有两种;第一就是配置在该边缘构件的范围内,第二就是按PKPM计算的按合力点的要求来配置,即放在墙肢的端部,(对于10可能要放两排钢筋)。
如题;L形剪力墙,长方向满足一般墙的要求,短方向墙肢长度为500,查看PKPM关于边缘构件配筋的时候,发现,对于高厚比小于4的短肢墙(不论是不是独立墙肢),PKPM的计算合力点都取的40,那么问题来了,对于一些高厚比小于4的墙肢,有的时候配筋会出现6、10等情况,这个时候的配筋形式有两种;第一就是配置在该边缘构件的范围内,第二就是按PKPM计算的按合力点的要求来配置,即放在墙肢的端部,(对于10可能要放两排钢筋)。
我想知道各位是处理这种情况的,希望各位多多指教。
2楼
各位大神呢,发表一下看法了
回复
3楼
非常期待解答
回复
4楼
按框柱配筋
回复
5楼
ytg123456 发表于 2017-1-16 09:14 按框柱配筋有的肯本就配不下的,200厚的剪力墙,竖向钢筋直径又不宜大于20,PKPM对于独立的墙肢(高宽比小于4的)计算模式用的柱,翼缘的小墙垛也采用柱的配筋方式?
回复
6楼
加截面吧,相应方向加剪力墙之类的。
回复
7楼
结构生活 发表于 2017-1-16 19:38 有的肯本就配不下的,200厚的剪力墙,竖向钢筋直径又不宜大于20,PKPM对于独立的墙肢(高宽比小于4的)计 …竖向钢筋不宜大于20 好像规范说的是水平和竖向分布钢筋 对于边缘构件的钢筋应该没问题的其他我感觉你的理解和我一样对于短的墙(高厚比小于4) 如果配筋数值较大 就把边缘构件中最外一排钢筋放大 譬如2根25 3根25都可以
回复
8楼
本帖最后由 yao0808 于 2017-1-25 10:30 编辑
楼主的理解是正确的,很多设计院都没有执行这条按柱设计,因为规范讲的太笼统,有些是按200范围配,有些是按400范围配。按柱设计当然只能配端部一排钢筋或者两排(类似于并筋,而不是200范围内)。以200厚的墙为例:单排能配3-20,双排能配6-20,也就是说计算大于18就配不下了。再补充一条,按柱设计墙肢的最小配筋率也要满足0.2%的要求,以200x700的墙肢为例,单边配筋应达到2.8,一般约束边缘构件端部都有2-14能满足要求,然而构造边缘构件端部如果配2-12,此时就不满足最小配筋率的要求。所以强烈建议规范条文说明增加此条的理解:最小最大直径、纵筋最小间距、最小最大配筋率、箍筋加密区非加密区等哪些要求必须要按框架柱设计。
回复
9楼
回复
10楼
yao0808 发表于 2017-1-25 10:22 楼主的理解是正确的,很多设计院都没有执行这条按柱设计,因为规范讲的太笼统,有些是按200范围配,有些是按 …也是现在才发现这种问题,想想以前的配筋方式有很多都不满足此条要求的:'(
回复
11楼
jiegouxiaosheng 发表于 2017-1-25 09:51 竖向钢筋不宜大于20 好像规范说的是水平和竖向分布钢筋 对于边缘构件的钢筋应该没问题的其他我感觉你的 …边缘构件里的钢筋不应该也要满足一般墙体的水平、竖向钢筋的要求吗?
回复