L型及T型剪力墙翼缘配筋很大该如何处理?
x_thanks
x_thanks Lv.3
2009年11月22日 20:48:10
只看楼主

由于建筑开窗要求,导致两端L型及T型剪力墙翼缘很短(500左右),到10至15层时角柱配筋达25以上,该怎么处理这种情况?

由于建筑开窗要求,导致两端L型及T型剪力墙翼缘很短(500左右),到10至15层时角柱配筋达25以上,该怎么处理这种情况?
nnhhn244710749
2009年11月26日 11:03:07
2楼
剪力墙的承载力计算与柱区别较大(具体请参考相关规范),所计算配筋筋比较大,这时应该把小墙肢的设计内力抽出来,按柱来计算配筋,这样才符合实际情况。
回复

相关推荐

APP内打开