关于L型剪力墙短墙肢的配筋问题,求大神,高手。
t2524038
t2524038 Lv.3
2016年06月01日 21:19:10
只看楼主

我们在进行剪力墙构件布置时,为了避免一字墙的出现,经常卡着3倍墙厚布置翼墙,也就是短墙肢,而配筋也是按照剪力墙暗柱的相关构造进行配筋,但审图却提出这个小墙肢应按框架柱进行配筋构造(如箍筋全高加密,无论是约束边缘构件还是构造边缘构件,或单侧竖向配筋率大于0.2%),依据为抗规6.4.6条规定,我个人认为这条规范主要是判断竖向构件是墙还是柱的问题,是一个考虑整体的问题,而不是一个单独墙肢的问题。所以把这个问题写出来,看看大家是如何考虑的。

我们在进行剪力墙构件布置时,为了避免一字墙的出现,经常卡着3倍墙厚布置翼墙,也就是短墙肢,而配筋也是按照剪力墙暗柱的相关构造进行配筋,但审图却提出这个小墙肢应按框架柱进行配筋构造(如箍筋全高加密,无论是约束边缘构件还是构造边缘构件,或单侧竖向配筋率大于0.2%),依据为抗规6.4.6条规定,我个人认为这条规范主要是判断竖向构件是墙还是柱的问题,是一个考虑整体的问题,而不是一个单独墙肢的问题。所以把这个问题写出来,看看大家是如何考虑的。