L型剪力墙按计算结果如何配筋问题。。。
feigong
feigong Lv.2
2012年12月14日 16:45:39
只看楼主

请教大家,这样配筋是否正确!两图,一图是计算结果,一图是配筋。

请教大家,这样配筋是否正确!
两图,一图是计算结果,一图是配筋。

1.jpg


2.jpg

免费打赏
无间道
2012年12月14日 20:18:32
2楼
L型的另一个方向也是应该配筋的,这是L型暗柱的翼缘,这是整体计算和构造的要求。且构造钢筋有缺少。
回复
feigong
2012年12月14日 20:41:32
3楼

感谢回帖。请教,那该如何配?此为非抗震区工程。
回复
flykissinger
2012年12月16日 15:33:35
4楼
X方向均匀的配置18平方厘米,Y方向按照构造配筋。
回复
huanyu_830615
2013年01月04日 17:44:15
5楼
边缘构件里的纵钢筋级数能差这么大吗?
回复
阿土怕瓦落地
2013年01月05日 09:12:26
6楼
pkpm不是这样算的,看看说明书吧,它只考虑单片墙,L墙可考虑组合配筋。
回复
fortran2012
2013年01月06日 10:43:25
7楼
楼主发的配筋图没错啊。X向剪力墙单边暗柱配筋9cm2,这样的配筋实际工作效率最高;当然要是均匀配,因为X向总长度比较小,问题也不大。
回复
cwjyzp
2013年01月06日 11:36:31
8楼
学习了!学习了!
回复
feigong
2013年01月06日 15:12:12
9楼
感谢回帖。谢谢指导!
回复
feigong
2013年01月06日 15:12:49
10楼
感谢回帖。谢谢指导!
回复
feigong
2013年01月06日 15:13:23
11楼
您是高手,向您学习!
回复