我工作中遇到一个工程,18层剪力墙结构住宅,剪力墙直接落地,无地下室,采用预应力管桩-承台基础。问题是:剪力墙直接落在承台上,因为剪力墙多为 L 形,承台是否可以按照柱下独立承台设计?承台上部有没必要配筋呢?
我工作中遇到一个工程,18层剪力墙结构住宅,剪力墙直接落地,无地下室,采用预应力管桩-承台基础。问题是:剪力墙直接落在承台上,因为剪力墙多为 L 形,承台是否可以按照柱下独立承台设计?承台上部有没必要配筋呢?
2楼
怎么没有人回答,我也想知道这个问题
回复
3楼
我手算一般是不管剪力墙是L,T或是1字形,我在承台计算是,把它简化成力,弯矩,按一般的方法进行计算,然后按计算结果进行配筋。要不然的话只有用有限元的方法进行计算,那当然要比手算精确多了。
回复
4楼
有限元的方法进行计算?怎么建立模型,是在JCCAD中计算的吗》?
回复
5楼
我也想问这个问题,跪请高手来指点一下
回复
6楼
3#楼仁兄,“我手算一般是不管剪力墙是L,T或是1字形,我在承台计算是,把它简化成力,弯矩,按一般的方法进行计算,然后按计算结果进行配筋。要不然的话只有用有限元的方法进行计算,那当然要比手算精确多了。”
那么在冲切计算时,柱子按什么截面?不管剪力墙是L,T或是1字形,全部简化成矩形?
回复
7楼
做个等效于L形的截面。
不然就有限元算了
回复
8楼
请问这是个怎么等效法,刚度?荷载?
回复