如何理解底框抗震墙按一般部位的规定处理
关于底框构造问题,抗规7.5.5第4条: 抗震墙的边缘构件可按本规范第6.4节关于一般部位的规定设置。翻看了一下抗规第6.4节,其中6.4.6条第1项: 抗震墙结构,一、二级抗震墙底部加强部位及相邻的上一层应按本章第6.4.7条设置约束边缘构件,但墙肢底截面在重力荷载代表值作用下的轴压比小于表6.4.6的规定值时可按本章第6.4.8条设置构造边缘构件。一般,底框墙肢轴压比很小,能满足一级小于0.1,二级小于0.2,抗规7.5.5第4条的“按一般部位的规定设置边缘构件”,是否就指因为这个原因,底框边缘构件可按非加强区设置构造边缘构件即可,或者说,底框的底部没有加强区一说?另外,在实际操作中,从pkpm08版QITI模块发现,加强区的设置已变灰,不需要用户干预;但运行JLQ模块,它仍然按约束边缘构件处理,没管轴压比的大小。