求助:抗震墙可否使用配筋砌体墙
问题描述: 8度地区,4类场地 的一个钢筋混凝土3层框架结构,16m高,属于工业建筑,竖向不规则,在用SAT-8计算后,层间位移不够,地震作用下约1/300,(规范要求框架结构为1/550),加大柱截面后,(目前已到1000x1000),作用不是很明显,柱的轴压比很小(程序显示需要加大到1500x1500,这显然不可能),后来院审图工程师(一 注)提出:参考《抗震规范》7.5.6 条构造要求,在PKPM中把砌体填充墙当抗震墙输入,经SAT-8计算,满足位移要求。疑问:按照框架结构中的填充墙的概念,周期折减少后,柱内力放大,填充墙对框架柱的影响应该是不利的,现把配筋砌体墙当抗震墙输入,能否起到设想中的作用?迷惑啊,诚心向各位达人请教啊!着急中