关于部分框支抗震墙结构抗震等级怎么确定
请教高手:根据2010版抗规6.12条中表6.12规定部分框支抗震墙结构抗震等级确定时,表中为“框支层框架”,但2002版高层规程里4.8.2条中表4.8.2里写为“框支框架”,两个规范差了一个“层”字,本人理解抗规“框支层框架”,即为转换层所有框架梁柱,而高规“框支框架”,即为单独针对转换构件框支柱与框支梁,转换层其余框架梁柱不用跟随框支框架抗震等级走,可以按照框剪结构确定框架抗震等级,但没有找到确切理论支持。以7度区32层住宅为例:高度98米,上部为框架剪力墙结构,一层二层为商铺,三层为住宅,在二层转换,一二层有部分框架结构裙楼与主楼连接,根据抗规要求“框支层框架”,抗震等级为一级,是否裙楼框架抗震等级也为一级,而根据高规“框支框架”,抗震等级为一级,是否可以理解之针对转换构件框支柱与框支梁为一级,而其余框架梁柱抗震等级为二级。
禹香苑快捷酒店框支抗震墙全套施工图
图纸简介: 这是一个完整的酒店设计图,包括平面图、施工图、装修图等,有建筑设计说明及技术措施节能设计专篇,室内外工程做法表,门窗统计表,节能工程做法表,平面图……等建筑图;结构设计总说明,筏板钢筋布置图,地梁配筋图,柱子定位图,梁、板施工图,施工模板图……等结构图;给排水设计及施工说明,预留套管平面图,给排水平面图,采暖与通风设计与施工说明,节能设计说明,地板辐射采暖地面面层做法,地下室地暖干管平面图……等水暖图;电气设计说明,火灾自动报警及消防联动设计说明,主要设备材料表,配电系统图……等电气图;施工细则,平面,1F墙体定位图,1F综合天花图,1F地面铺设图,桑拿池定位图……等装修图纸。
框支抗震墙结构的框支层楼板剪力如何计算
1. 根据《高规》10.2.24条:需对框支抗震墙结构的框支层楼板剪力进行验算。详下图。2. 请问:1) 采用公式10.2.24-1计算时, bf 是否是指取楼板整个宽度 b2,而不是取落地剪力墙的长度 b1 ?2)采用公式10.2.24-2计算时,是否是指穿过落地剪力墙长度 b1 范围内的梁板钢筋?3. Vf——由不落地抗震墙传到落地抗震墙处按刚性楼板计算的框支层楼板组合的剪力设计值,8度时应乘以增大系数2,7度时应乘以增大系数1.5,验算落地抗震墙时不考虑此项增大系数;请问:1) Vf :是否仅指不落地抗震墙底部剪力(不包含落地剪力墙底部剪力)?2)“验算落地抗震墙时不考虑此项增大系数”啥意思?是否是指:采用公式10.2.24-1计算时,Vf需乘以增大系数;而采用公式10.2.24-2计算时,Vf不考虑乘以增大系数?---