框支抗震墙结构的框支层楼板剪力如何计算
yyc5795y
yyc5795y Lv.9
2011年10月16日 16:35:06
只看楼主

1. 根据《高规》10.2.24条:需对框支抗震墙结构的框支层楼板剪力进行验算。详下图。2.  请问:1) 采用公式10.2.24-1计算时, bf 是否是指取楼板整个宽度 b2,而不是取落地剪力墙的长度 b1 ?2)采用公式10.2.24-2计算时,是否是指穿过落地剪力墙长度 b1 范围内的梁板钢筋?3. Vf——由不落地抗震墙传到落地抗震墙处按刚性楼板计算的框支层楼板组合的剪力设计值,8度时应乘以增大系数2,7度时应乘以增大系数1.5,验算落地抗震墙时不考虑此项增大系数;

1. 根据《高规》10.2.24条:需对框支抗震墙结构的框支层楼板剪力进行验算。详下图。

2.  请问:
1) 采用公式10.2.24-1计算时, bf 是否是指取楼板整个宽度 b2,而不是取落地剪力墙的长度 b1 ?
2)采用公式10.2.24-2计算时,是否是指穿过落地剪力墙长度 b1 范围内的梁板钢筋?

3. Vf——由不落地抗震墙传到落地抗震墙处按刚性楼板计算的框支层楼板组合的剪力设计值,8度时应乘以增大系数2,7度时应乘以增大系数1.5,验算落地抗震墙时不考虑此项增大系数;
请问:
1) Vf :是否仅指不落地抗震墙底部剪力(不包含落地剪力墙底部剪力)?
2)“验算落地抗震墙时不考虑此项增大系数”啥意思?是否是指:采用公式10.2.24-1计算时,Vf需乘以增大系数;而采用公式10.2.24-2计算时,Vf不考虑乘以增大系数?

---
QQ截图未命名.jpg

[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-10-16 16:39 编辑 ]

QQ截图未命名.jpg


自己论坛图形.JPG

jiyongke
2011年10月17日 12:39:49
2楼
我帮你顶上去
回复
hhj2005
2011年10月17日 17:06:30
3楼
顶啊啊啊...
回复
wangxiaopeng3620
2011年10月17日 19:48:08
4楼
我帮你顶上去
回复
plane2002
2011年10月17日 20:55:05
5楼
个人认为是b1
回复
guojianglongkaixin
2011年10月17日 22:45:49
6楼
不懂,来学习
回复
xijiangdian
2011年10月18日 07:35:03
7楼
学习到不少东西,谢谢大家无私的分享;学习到不少东西,谢谢大家无私的分享学习到不少东西,谢谢大家无私的分享学习到不少东西,谢谢大家无私的分享
回复
ywm204
2011年10月18日 08:48:37
8楼
同意楼主理解:bf 是指取楼板整个宽度 b2,而不是取落地剪力墙的长度 b1
回复
书墨
2011年10月18日 10:40:37
9楼
理解正确,规范有疑问可以参考朱炳寅老师的图解手册
回复
li850994778
2011年10月18日 11:59:30
10楼
很好,很强大楼主真是一个细心的人
回复
li850994778
2011年10月18日 12:01:17
11楼
身为一个搞结构的要时刻去了解新的东西,谢谢楼主,感谢楼主的问题