地下连续墙是用抗震钢筋吗?
nanan_32
nanan_32 Lv.4
2015年05月21日 16:04:40
来自于建筑施工
只看楼主

地下连续墙是用抗震钢筋吗? 本工程采用逆作法地下四层,采用地下连续墙作为支护,同时作为主体结构的外墙。现场使用的钢筋有带E的标识和不带E的标识两种。设计图纸没有注明是否采用抗震钢筋,查了一下施工规范,一般框架结构和楼梯段才采用抗震钢筋,像地下连续墙作为外墙也属于主体结构,不知是否可以不用带E的抗震钢筋。

地下连续墙是用抗震钢筋吗?






本工程采用逆作法地下四层,采用地下连续墙作为支护,同时作为主体结构的外墙。现场使用的钢筋有带E的标识和不带E的标识两种。设计图纸没有注明是否采用抗震钢筋,查了一下施工规范,一般框架结构和楼梯段才采用抗震钢筋,像地下连续墙作为外墙也属于主体结构,不知是否可以不用带E的抗震钢筋。



免费打赏
qq_1432698386358
2015年05月27日 14:00:46
2楼
肯定的啊,超过三十米的深基坑!
回复
lengyanjuning
2019年08月25日 17:33:47
3楼

这个带E不是受到基坑深度影响,由于两墙合一地下连续墙相当于地下室外墙承重墙,所以要带E。  如果是围护墙,可以不带E

回复

相关推荐

APP内打开