求助:抗震墙可否使用配筋砌体墙
山高人为峯
2009年04月17日 15:08:10
只看楼主

问题描述: 8度地区,4类场地 的一个钢筋混凝土3层框架结构,16m高,属于工业建筑,竖向不规则,在用SAT-8计算后,层间位移不够,地震作用下约1/300,(规范要求框架结构为1/550),加大柱截面后,(目前已到1000x1000),作用不是很明显,柱的轴压比很小(程序显示需要加大到1500x1500,这显然不可能),后来院审图工程师(一 注)提出:参考《抗震规范》7.5.6 条构造要求,在PKPM中把砌体填充墙当抗震墙输入,经SAT-8计算,满足位移要求。

问题描述:
8度地区,4类场地 的一个钢筋混凝土3层框架结构,16m高,属于工业建筑,竖向不规则,在用SAT-8计算后,层间位移不够,地震作用下约1/300,(规范要求框架结构为1/550),加大柱截面后,(目前已到1000x1000),作用不是很明显,柱的轴压比很小(程序显示需要加大到1500x1500,这显然不可能),后来院审图工程师(一 注)提出:参考《抗震规范》7.5.6 条构造要求,在PKPM中把砌体填充墙当抗震墙输入,经SAT-8计算,满足位移要求。

疑问:
按照框架结构中的填充墙的概念,周期折减少后,柱内力放大,填充墙对框架柱的影响应该是不利的,现把配筋砌体墙当抗震墙输入,能否起到设想中的作用?

迷惑啊,诚心向各位达人请教啊!着急中
yy_1314
2009年04月18日 11:04:54
2楼
8度 不建议这么做 可以做柱间斜撑 很有效 即使这么做 也应采用包络设计 即 增加墙体只控制位移指标,而柱子、梁承载力计算仍采用纯框架模型。并且考虑强震下 (砌体可能会退出工作,怕做不到共同工作)第二阶段的塑性位移角验算 即纯框架的塑性位移角验算——保守起见
回复
wjnzhjh
2009年04月19日 18:17:48
3楼
一方面,加大梁截面对抗侧也有帮助。
另一方面,你的疑问很有道理——同样是砌体,当填充墙,它对纯框架就不利;当抗震墙,它对结构就有利。的确是有点矛盾。
回复
hqruuu9
2009年04月20日 17:29:32
4楼
此话题我也很想知道高手是怎么解释的!期待!
回复
yy_1314
2009年04月21日 16:00:37
5楼
不是矛盾 而是你们只注意到弹性状态。 我们承载力设计 是弹性计算。 在弹性状态下,填充墙的存在可以增加结构刚度,分担框架的受力,减小侧移,所以会认为对框架有利。但是结构进入弹塑性状态后,墙体开裂、刚度下降,会使框架受力比例增大,而框架的实际承载力是否能承受现在的地震作用,这就要打一个问号了。这就像框剪的0.2系数调整,而且因此而来的还有偏于安全的包络设计(常见于带有少量剪力墙的框架中) 目的就是为了使框架有足够的承载力,即按纯框架配筋。
结构的弹性方面都很清楚,但是对于弹塑性分析,即抗震设防的第二阶段要求,设计中很少表露。
回复
xufirst
2009年04月21日 17:22:42
6楼
留爪关注中~~~

那什么情况下 砌体填充墙当抗震墙输入?
回复
loveloveray
2009年04月21日 19:22:47
7楼
留爪关注中~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~感觉分析的这么强悍呢
回复
zsptszjj
2009年05月10日 17:21:14
8楼
学习了:time: :time:
回复
huang_tb
2010年03月24日 18:28:38
9楼
抗震墙不可以使用配筋砌体墙。
回复
zjm2313
2010年12月27日 12:20:42
10楼
学习了~~~呵呵
回复
ppx
2011年01月09日 11:22:14
11楼
建议增加少量剪力墙,满足位移要求,对少量剪力墙的框架结构,其体系仍然是框架结构。
回复

相关推荐

APP内打开