关于砌体结构中底框-抗震墙结构的问题,求指教
happtrabbit
2015年03月17日 12:33:52
只看楼主

关于砌体结构中底框-抗震墙结构,抗震规范中7.2.4第3条规定地震剪力设计值全部由该方向抗震墙承担,但7.2.5条又给出了底部框架柱承担的地震剪力设计值的计算办法,既然前者规定了剪力全部由抗震墙承担,怎么还给柱子分配剪力?这两者是不是矛盾?该如何理解?此处注册考试还经常出题,望各位前辈给以指教,谢谢

关于砌体结构中底框-抗震墙结构,抗震规范中7.2.4第3条规定地震剪力设计值全部由该方向抗震墙承担,但7.2.5条又给出了底部框架柱承担的地震剪力设计值的计算办法,既然前者规定了剪力全部由抗震墙承担,怎么还给柱子分配剪力?这两者是不是矛盾?该如何理解?此处注册考试还经常出题,望各位前辈给以指教,谢谢
免费打赏
曾晓峰
2015年03月17日 14:37:34
2楼
不矛盾.这就叫抗震双重防线吗