关于底部框架-抗震墙砌体房屋的问题
xiaohu_0308
xiaohu_0308 Lv.10
2013年01月09日 16:47:39
来自于砖混结构
只看楼主

底框结构,抗震设计规范7.1.8规定:上部的砌体墙体与底部的框架梁或者抗震墙,应对其那上部墙体与底部的框架梁或者抗震墙不对其的墙体,在建模时是不是应该在下面加次梁,并输入墙体荷载建模(当作隔墙输入)???

底框结构,抗震设计规范7.1.8规定:上部的砌体墙体与底部的框架梁或者抗震墙,应对其
那上部墙体与底部的框架梁或者抗震墙不对其的墙体,在建模时是不是应该在下面加次梁,并输入墙体荷载建模(当作隔墙输入)???
千手扑蝶
2013年01月10日 10:39:48
2楼
我也在纠结,我这个“次梁”需要承担上面5层荷载,没法设计
回复
delete000
2013年01月10日 12:00:54
3楼
规范上不是说这个情况要设置托墙转换梁么
回复
wuwei_2045
2013年01月10日 15:37:15
4楼
本人小地方设计院 做过n多底框 抗规2010出来后 底框结构形式基本pass 就7.1.8条 本地的理解是 承重墙下不能为次梁 按隔墙考虑每层输荷载 当然前提是砌体相关计算要通过
回复
发奋的小毛驴
2013年01月10日 19:20:31
5楼
个人觉得加次梁肯定不行,肯定是转换梁 上面四到五层那么重。除非是只有底框的上一层有一道隔墙 再往上层在同一个地方就没有隔墙了。可以布次梁!!!
回复
liguanghui9999
2013年01月12日 18:22:36
6楼
#金山快盘#以前文件备份都是往U盘拷贝,费时费力,还不保险。自从用上 [快盘] ,如获至宝! [快盘] 上存着我所有的工作文件,不管到了那里,打开手边的任何一台电脑,就可以把办公室未完成的工作瞬间同步到当前的电脑上! http://www.kuaipan.cn/?channel=cwu90w
回复
深耕
2013年01月13日 16:06:53
7楼
不管是次梁还是托梁、墙梁,只要是按照荷载配筋就是了,再说,每层都有圈梁构造柱,梁上的墙体荷载早就被分担了,没有想象的那么大,手算配筋就是了
回复
zyb15023265759
2013年01月16日 17:12:29
8楼
底框-抗震墙转换梁的上部砌体墙有墙拱作用,有一部分荷载被墙拱卸载分散掉了,但是上下不对其的墙体,下部就是不设置主转换梁也要设置次转换梁承担声部n层砌体墙的荷载。要有结构力的概念意识,力的传递路径。最好在看看抗震规范里面有底框抗震墙那一章节说明。
回复

相关推荐

APP内打开