收藏!砌体结构抗震加固技术
图1 墙体倒塌 近年来地震灾害频繁不断, 致使人类生命财产受到了巨大威胁。5·12汶川特大地震短短的几分钟, 就夺走了数万人的生命, 给我国带来了巨大的损失。在此次大地震中, 由于砌体结构本身的抗震性能不足, 出现垮塌现象 (如图1) , 致使造成的二次伤害远远超过地震本身的伤害。因此, 加强砌体结构抗震性能尤为重要。 一、通过近年的地震资料总结, 发现砌体结构有以下缺点: (1) 结构的整体性不足。砌体由于是砂浆粘结而成的, 砂浆的粘结力差, 造成砌块之间的粘结力不足。 (2) 用料过多, 性价比不高。由于砌体是由砂浆和砌块组成, 砌块和砂浆的力学性能不高, 致使用料增多, 横截面积偏大, 降低其性价比
砌体结构抗震鉴定与加固改造
受自然条件、其他因素的限制,建筑结构可能会碰到不同程度的破损。材料本身的风化作用相对显著,整体性能必然有所下降。实践中,我们需统筹工程情况对结构进行鉴定。根据建筑体系现行的施工要求,妥善地运用加固改造技术。工程建筑使用到某个周期后,有必要进行加固改造,改善工程质量。可见,施工中做好结构鉴定,运用好加固技术很有必要。结构检测1.砌筑块材的强度检测1.1砖强度直接取样法《烧结普通砖》GB/T5101-2017明确规定:相同测区抽取10块试样砖,砖样切断也可以锯成半截;顺着断口的反向进行叠放;二者中间涂抹水泥净浆用于粘结;对试件连接面的实际面积,计算出受力面积A;试验机上开始碾压至破坏,测量具体的破坏荷载。1.2砖强度回弹法《回弹仪评定烧结普通砖强度等级的方法》JC/T 796-2013中明确提到:砌体结构中,普通黏土砖实际的强度等级,可以参照测区10块砖样平均回弹值、单块最小平均回弹值或是回弹标准值来进行计算。下表中标注了普通黏土砖各自的强度等级。2.砌筑砂浆的强度检测
混凝土、砌体结构抗震加固方法与技术
核心提示:抗震加固:混凝土结构的抗震加固分为直接加固与间接加固两类,设计时可根据实际条件和使用要求选择适宜的方法和配套的技混凝土、砌体结构抗震加固方法与技术:抗震加固:混凝土结构的抗震加固分为直接加固与间接加固两类,设计时可根据实际条件和使用要求选择适宜的方法和配套的技术。直接加固的一般方法有:1、加大截面加固法该法施工工艺简单、适应性强,并具有成熟的设计和施工经验;适用于梁、板、柱、墙和一般构造物的混凝土的加固;但现场施工的湿作业时间长,对生产和生活有一定的影响,且加固后的建筑物净空有一定的减小。2、置换混凝土加固法该法的优点与加大截面法相近,且加固后不影响建筑物的净空,但同样存在施工的湿作业时间长的缺点;适用于受压区混凝土强度偏低或有严重缺陷的梁、柱等混凝土承重构件的加固。3、有粘结外包型钢加固法该法也称湿式外包钢加固法,受力可靠、施工简便、现场工作量较小,但用钢量较大,且不宜在无防护的情况下用于600C以上高温场所;适用于使用上不允许显著增大原构件截面尺寸,但又要求大幅度提高其承载能力的混凝土结构加固
多层砌体结构房屋抗震鉴定与加固
多层建筑需要通过对砌体结构进行抗震鉴定、抗震设计和抗震审查之后,才能开工建设。经过砌体结构抗震鉴定,了解建筑的抗震性能的强弱,进而进行建筑加固设计。纵墙承重砌体结构抗震能力分析纵墙承重多层砌体结构抗震鉴定,是指针对大于三层的建筑物240mm与370mm两种厚度的墙进行抗震分析。由于建筑物楼板的侧边不与墙体镶嵌,地震破坏力不容易通过楼板横向传到墙体内。主要通过纵墙和横、纵墙交界面传到横墙,造成纵墙开裂严重、横墙砂浆震松、墙体崩坏、墙体压酥。砌体的砖混结构很复杂,纵横墙连接处是砖混结构较薄弱的地方,地震发生后,连接处产生巨大的水平拉力造成墙体竖向裂缝,造成纵横墙极易脱离裂开,甚至纵墙整片倒塌。纵墙承重建筑物的破坏,主要是外纵墙过度变形造成外闪。纵墙起支承横墙的作用,抗震能力低的纵墙不能支援横墙抗震,使纵横墙的总体抗震性能大幅度削弱。在建设中适当加固纵墙以增强抗震能力,能提高横墙的抗震能力。对薄弱的墙体采取相应的加固建设,有利于加强建筑整体的抗震能力。多层砌体结构的震害分析多层砌体结构主要由多种脆性建筑材料