关于部分框支抗震墙结构抗震等级怎么确定
请教高手:根据2010版抗规6.12条中表6.12规定部分框支抗震墙结构抗震等级确定时,表中为“框支层框架”,但2002版高层规程里4.8.2条中表4.8.2里写为“框支框架”,两个规范差了一个“层”字,本人理解抗规“框支层框架”,即为转换层所有框架梁柱,而高规“框支框架”,即为单独针对转换构件框支柱与框支梁,转换层其余框架梁柱不用跟随框支框架抗震等级走,可以按照框剪结构确定框架抗震等级,但没有找到确切理论支持。以7度区32层住宅为例:高度98米,上部为框架剪力墙结构,一层二层为商铺,三层为住宅,在二层转换,一二层有部分框架结构裙楼与主楼连接,根据抗规要求“框支层框架”,抗震等级为一级,是否裙楼框架抗震等级也为一级,而根据高规“框支框架”,抗震等级为一级,是否可以理解之针对转换构件框支柱与框支梁为一级,而其余框架梁柱抗震等级为二级。
框支抗震墙结构的框支层楼板剪力如何计算
1. 根据《高规》10.2.24条:需对框支抗震墙结构的框支层楼板剪力进行验算。详下图。2. 请问:1) 采用公式10.2.24-1计算时, bf 是否是指取楼板整个宽度 b2,而不是取落地剪力墙的长度 b1 ?2)采用公式10.2.24-2计算时,是否是指穿过落地剪力墙长度 b1 范围内的梁板钢筋?3. Vf——由不落地抗震墙传到落地抗震墙处按刚性楼板计算的框支层楼板组合的剪力设计值,8度时应乘以增大系数2,7度时应乘以增大系数1.5,验算落地抗震墙时不考虑此项增大系数;请问:1) Vf :是否仅指不落地抗震墙底部剪力(不包含落地剪力墙底部剪力)?2)“验算落地抗震墙时不考虑此项增大系数”啥意思?是否是指:采用公式10.2.24-1计算时,Vf需乘以增大系数;而采用公式10.2.24-2计算时,Vf不考虑乘以增大系数?---
关于部分框支剪力墙结构的抗震等级问题。
本帖最后由 从木之风 于 2015-3-25 17:13 编辑 现有45米、12层的部分框支剪力墙结构(无地下室),底层4300层高,以上都是3700层高,底层局部转换剪力墙。查《抗规》表6.1.2条。 得出的是1-3层的剪力墙抗震等级是二级,3层以上是三级, 1层的框支层框架是二级。 是不是可以这样理解,非框支层框架为三级,即二层及二层以上的梁是三级 ? 这样就延伸出一个问题来,假如这个是12层的纯剪力墙结构,剪力墙的抗震等级是三级 ,那梁的抗震等级是三级还是二级? 最后还有一个问题是 《抗规》6.1.2条的条文说明中“本章条文中,“X级框架”包括框架结构、框架-抗震墙结构、框支层和框架-核心筒结构、板柱-抗震墙结构中的框架,“X级框架结构”仅指框架结构的框架,“X级抗震墙”包括抗震墙结构、框架-抗震墙结构、筒体结构和板柱-抗震墙结构中的抗震墙。” 理解的不是很清楚。