部分框支剪力墙结构中裙房抗震等级确定
大不自多
大不自多 Lv.12
2014年05月15日 13:58:20
只看楼主

6度区,部分框支剪力墙结构,90米,地上4层转换。裙房(框架)的抗震等级如何确定?我是按高规3.9.3,框支框架定为二级,根据高规3.9.6,裙房框架不低于主楼抗震等级,因此定为二级。根据10.2.6,框支柱提高一级,为一级。但裙房的框架柱还跟着提高为一级吗?

6度区,部分框支剪力墙结构,90米,地上4层转换。裙房(框架)的抗震等级如何确定?我是按高规3.9.3,框支框架定为二级,根据高规3.9.6,裙房框架不低于主楼抗震等级,因此定为二级。根据10.2.6,框支柱提高一级,为一级。但裙房的框架柱还跟着提高为一级吗?
免费打赏
dswangchu
2014年05月30日 14:58:52
2楼
应该是相关范围不低于主楼抗震等级,相关范围在措施上指的是该方向主楼外轮廓长度,切不大于20米
回复
dswangchu
2014年05月30日 14:59:19
3楼
还有,你裙房框架是多高呢?
回复
大林
2014年06月02日 17:38:16
4楼
规范的相关范围是三跨、20米。见GB50011第6.1.3条文说明
回复
nigeer
2014年06月12日 10:03:22
5楼
跟底部加强区的剪力墙等级一样吧,一般应该比框支降一级
回复
light88
2014年06月13日 10:16:44
6楼
根据老庄唐工的讲座 ,部分框支剪力墙结构裙房的抗震等级参考框剪结构的抗震等级,那你这个为三级
回复
xsh3555
2014年10月13日 11:49:59
7楼
根据老庄唐工的讲座 ,部分框支剪力墙结构裙房的抗震等级参考框剪结构的抗震等级,那你这个为三级
回复
扫荡群雄
2014年10月14日 08:45:19
8楼
期待高手回答
回复
caf-18
2014年11月06日 16:46:36
9楼
最近也在做框支,请问转换层上一层剪力墙超筋如何解决呢?
回复
lixiansonggg
2022年11月30日 15:11:20
10楼

高规3.9.6条,相关范围确定裙房抗震等级,先按裙房框架查等级,再按裙房和主体一起组合成体系即框剪查抗震等级,二者取等级来比较。

回复
lixiansonggg
2022年11月30日 15:14:14
11楼

cad-18学员,最好发平面布置来看,无平面布置不好评价。类似问题,PKPM新天地有文献谈到过转换层相邻上一层超筋情况。