6度区,部分框支剪力墙结构,90米,地上4层转换。裙房(框架)的抗震等级如何确定?我是按高规3.9.3,框支框架定为二级,根据高规3.9.6,裙房框架不低于主楼抗震等级,因此定为二级。根据10.2.6,框支柱提高一级,为一级。但裙房的框架柱还跟着提高为一级吗?
6度区,部分框支剪力墙结构,90米,地上4层转换。裙房(框架)的抗震等级如何确定?我是按高规3.9.3,框支框架定为二级,根据高规3.9.6,裙房框架不低于主楼抗震等级,因此定为二级。根据10.2.6,框支柱提高一级,为一级。但裙房的框架柱还跟着提高为一级吗?
高规3.9.6条,相关范围确定裙房抗震等级,先按裙房框架查等级,再按裙房和主体一起组合成体系即框剪查抗震等级,二者取等级来比较。
cad-18学员,最好发平面布置来看,无平面布置不好评价。类似问题,PKPM新天地有文献谈到过转换层相邻上一层超筋情况。