底框结构八底区疑问:底框部分除了砼抗震墙承担地震力外,砖墙是否承担地震力?PMCAD中是否要输入底层框架中满足抗震要求的填充砖墙。
底框结构八底区疑问:
底框部分除了砼抗震墙承担地震力外,砖墙是否承担地震力?PMCAD中是否要输入底层框架中满足抗震要求的填充砖墙。
2楼
地震力全部由抗震墙承担,我在书上看到过
回复
3楼
抗震规范
7.2.4 底部框架-抗震墙房屋的地震作用效应,应按下列规定调整:
1 对底层框架-抗震墙房屋,底层的纵向和横向地震剪力设计值均应乘以增大系数,其值应允许根据第二层与底层侧向刚度比值的大小在1.2~1.5范围内选用。
2 对底部两层框架-抗震墙房屋,底层和第二层的纵向和横向地震剪力设计值亦均应乘以增大系数,其值应允许根据侧向刚度比在1.2~1.5范围内选用。
3 底层或底部两层的纵向和横向地震剪力设计值应全部由该方向的抗震墙承担,并按各抗震墙侧向刚度比例分配。
回复
4楼
砖墙可否做抗震墙在八度区?
回复
5楼
应不宜采用。
回复