如何理解底框抗震墙按一般部位的规定处理
zzz725
zzz725 Lv.2
2009年03月17日 21:17:19
只看楼主

关于底框构造问题,抗规7.5.5第4条: 抗震墙的边缘构件可按本规范第6.4节关于一般部位的规定设置。翻看了一下抗规第6.4节,其中6.4.6条第1项: 抗震墙结构,一、二级抗震墙底部加强部位及相邻的上一层应按本章第6.4.7条设置约束边缘构件,但墙肢底截面在重力荷载代表值作用下的轴压比小于表6.4.6的规定值时可按本章第6.4.8条设置构造边缘构件。一般,底框墙肢轴压比很小,能满足一级小于0.1,二级小于0.2,抗规7.5.5第4条的“按一般部位的规定设置边缘构件”,是否就指因为这个原因,底框边缘构件可按非加强区设置构造边缘构件即可,或者说,底框的底部没有加强区一说?

另外,在实际操作中,从pkpm08版QITI模块发现,加强区的设置已变灰,不需要用户干预;但运行JLQ模块,它仍然按约束边缘构件处理,没管轴压比的大小。
免费打赏
cuigongzi
2009年03月18日 17:27:40
2楼
个人对规范的理解:底框抗震墙的底部没有加强区一说的,加强区是指剪力墙结构而言的,不能说有剪力墙就是剪力墙结构。
回复
zzz725
2009年03月19日 00:19:01
3楼
哈哈,谢谢。
找到一些资料,特贴如下,一是朱炳寅的,二是PKPM的,算是讲清楚了。
回复
zzz725
2009年03月19日 00:19:58
4楼
另外,PKPM2008的QITI模块,对底框考虑还算贴切,很多参数都已默认,不对用户开放,省去一些麻烦,便于操作,如以下一些参数,都不需要填写:
水平力的夹角 (Rad): 裙房层数: 转换层所在层号: 是否考虑偶然偏心: 是否考虑双向地震扭转效应: 是否调整与框支柱相连的梁内力,剪力墙加强区起算层号,强制指定的薄弱层个数 ,是否按抗震规范5.2.5调整楼层地震力,九度结构及一级框架梁柱超配筋系数,全楼地震力放大系数: 0.2Qo 调整起始层号: 0.2Qo 调整终止层号: 顶塔楼内力放大起算层号: 单独指定墙竖向分布筋配筋率的层数: 单独指定的墙竖向分布筋配筋率(%):等等。
但最后的WMASS.OUT,还是报告如下默认判断信息:
剪力墙底部加强区层数 IWF= 2
剪力墙底部加强区高度(m) Z_STRENGTHEN= 7.17
在框架梁平法图中,托梁都自动冠以KZL前缀
回复
illw
2009年09月14日 18:33:02
5楼
好东西,找的就是这个了e


。。。。
回复
huang_tb
2010年03月24日 17:31:33
6楼
剪力墙的作用是抵抗水平作用,在多层建筑中剪力墙的作用就是柱子。
回复

相关推荐