预埋管图专题,为您提供预埋管图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与预埋管图相关的专业交流讨论,更多预埋管图相关内容请访问
土木在线论坛
!
关于预埋管的连接及跨接
新接的项目在做预留预埋,用的都是镀锌钢管,依照规范“建筑电气工程施工质量验收规范GB 50303-2002 ”14.1.1条:当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线。14.1.2 条: 金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。但是现在代业主管理公司坚持要求要用钢套管套接后再焊接,告诉他违反了规范他也不听,他还写了单子要这么做,没办法只能这样了,但问题是用套管焊接后还要跨接么?如果要的话该怎么跨接
各种套管的预埋与结构安全
关于电话宽带的预埋问题
请教大家几个问题(在此先谢过了)宽带1、端口分配问题 一间大型办公室,不明确有多少办公人员,应如何预留端口?如果用交换机扩展备用,可能要级联三级(核心交换机--边缘交换机--桌面交换机),可行吗?2、五类线能上1000M吗? 五类线是否可以上1000M?五类线、六类线、七类线所联交换机有区别吗?电话1、能否介绍下一个企业内部的电话合理布线
一些预埋件的图片及说明
关于给土建提预埋孔洞的问题?
(1) 我现在有好几个地方穿SC40的钢管过楼板,我觉得怎么小的孔没必要叫结构预先开的啊?到现场开的话,楼板因为钢筋比较多能现场处理吗?(2) 你们在设计的时候在墙上开洞穿桥架的时候,一般到多大才需要提条件给建筑啊?如果是楼板开洞穿桥架,那多大就应该提了呢?我同事他们过墙的时候几乎都不同条件预先开洞的,这样好吗?
管线预埋错位该如何处理
遇到管线错位这种情况,大家怎么处理的?
管道预埋都具体检查什么?
这两天下工地比较勤,主要是去现场看钢筋,但是涉及一些管道的预埋好像都没怎么发表意见,想咨询哈关于这方面有什么要注意的么?
关于预埋件锚筋的锚固长度?
混凝土规范9,7.4 受拉直锚筋的锚固长度不应小于8.3.1条规定的受拉钢筋锚固长度但是看施岚青的应试指南关于预埋件的锚固长度的计算,锚筋HPB400,fy取得是300MPa9.7.2规定配筋计算时锚筋的抗拉强度设计值不应大于300MPa,请问 计算预埋件锚筋的锚固长度时,锚筋的fy也要不大于300MPa吗?
关于预埋件施工验收标准
在GB50204中,表4.2.6(预埋件允许偏差)项目中,预埋钢板中心线位置允许偏差3mm,同规范表5.5.2(钢筋安装位置的允许偏差)中,表内项目栏也有预埋件项,中心线位置允许偏差5mm,增加了水平高差+3mm,实际中怎样执行,请大侠指教,谢阅!
成品止水节铝模预埋施工
工艺流程: