关于预埋管的连接及跨接
新接的项目在做预留预埋,用的都是镀锌钢管,依照规范“建筑电气工程施工质量验收规范GB 50303-2002 ”14.1.1条:当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线。14.1.2 条: 金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。但是现在代业主管理公司坚持要求要用钢套管套接后再焊接,告诉他违反了规范他也不听,他还写了单子要这么做,没办法只能这样了,但问题是用套管焊接后还要跨接么?如果要的话该怎么跨接
关于电话宽带的预埋问题
请教大家几个问题(在此先谢过了)宽带1、端口分配问题 一间大型办公室,不明确有多少办公人员,应如何预留端口?如果用交换机扩展备用,可能要级联三级(核心交换机--边缘交换机--桌面交换机),可行吗?2、五类线能上1000M吗? 五类线是否可以上1000M?五类线、六类线、七类线所联交换机有区别吗?电话1、能否介绍下一个企业内部的电话合理布线
一些预埋件的图片及说明
各种套管的预埋与结构安全
管子是预埋在墙里还是明敷?
管子是预埋在墙里还是明敷?针对茶楼、餐馆应该是预埋吧!象这样的2-3层小楼进水都要设水表吧?对于预埋在墙里管,每个支管设阀门吗?
这个地磅预埋件的标高怎么控制啊
柱脚螺栓预埋错误如何处理?
关于预埋穿电缆钢管的问题
需要较长距离预埋钢管的时候,钢管之间怎么对接(单根钢管的长度一般都不是很长,两根钢管之间是焊接还是加个其他的什么东西) 另外,一般电缆和钢管的比例是多少,就是说多大电缆要穿多大的管子?(我看到有说是1-4方配15,这个意思是不是说1-4平方的单芯电缆配DN15的管子)问题补充:这里的对接说的不是弯角对接,是直线钢管怎么对接?比如说我要预埋100米的钢管(100米在一条直线上),假设用DN50的钢管,每根钢管长度为4米,需要埋25根,这25根钢管之间怎么连接?是焊接?还是需要加个连接件?什么样的连接件希望能详细说明。
厂房尾水肘管图(标注弧长)
厂房尾水肘管图(标注弧长)
外墙预埋电气套管的问题!
电缆由室外进入室内(地下室或电缆沟内),1、穿墙套管最小管径允许多大?(强弱电都有)。2、套管间距是多少?请告知出处或者规范,谢谢!