施工单位在施工时将柱脚螺栓位置预埋错误,如何处理最为经济、合理?
施工单位在施工时将柱脚螺栓位置预埋错误,如何处理最为经济、合理?
2楼
用过渡板移位。。
注意,过渡板与原地脚螺栓及新栽螺栓间均要钻孔塞焊。。。
回复
3楼
柱脚螺栓预埋问题是一个很令人头疼的问题
土建的对这方面老是不很上心,所以十有八九位置埋的都偏!
回复
4楼
这类问题我在实际的施工中也遇到过,不过基础混凝土截面大,我门采用了植筋的方式处理了,在做抗拉试验中预埋铆栓达到了设计值.但是植筋的位置不是很准确,我在施工中动火处理了柱脚板的孔大小,后来固定好后从新加大了垫片的尺寸而后围焊在柱脚板上.(内设5吨行车)
如果没有行车的话,我可能也会选取用过渡板移位的方式,在实际的施工也见过
回复