柱脚螺栓预埋错误如何处理?
ffyyll
ffyyll Lv.2
2006年12月30日 23:22:12
只看楼主

施工单位在施工时将柱脚螺栓位置预埋错误,如何处理最为经济、合理?

施工单位在施工时将柱脚螺栓位置预埋错误,如何处理最为经济、合理?

1167492126071.jpg

免费打赏
glian.c
2006年12月31日 19:02:01
2楼
用过渡板移位。。

注意,过渡板与原地脚螺栓及新栽螺栓间均要钻孔塞焊。。。
回复
lzhanwei
2006年12月31日 19:42:23
3楼
柱脚螺栓预埋问题是一个很令人头疼的问题
土建的对这方面老是不很上心,所以十有八九位置埋的都偏!
回复
linbin_z
2007年01月02日 00:17:48
4楼
这类问题我在实际的施工中也遇到过,不过基础混凝土截面大,我门采用了植筋的方式处理了,在做抗拉试验中预埋铆栓达到了设计值.但是植筋的位置不是很准确,我在施工中动火处理了柱脚板的孔大小,后来固定好后从新加大了垫片的尺寸而后围焊在柱脚板上.(内设5吨行车)
如果没有行车的话,我可能也会选取用过渡板移位的方式,在实际的施工也见过