门式刚架安装普遍存在的质量问题: 1、GB50755-2012 钢结构工程施工规范 7.2.3 条文: 高强度螺栓摩擦面对因板厚公差、制造偏差或安装偏差等产生的接触面间隙,应按 表7.2.3 规定进行处理。 7.2.3 条文说明: 当摩擦面间有间隙时,有间隙一侧的螺栓紧固力就有一部分以剪力形式通过拼接板传向较厚一侧,结果使有间隙一侧摩擦面间正压力减少,摩擦承载力降低,即有间隙的摩擦面其抗滑移系数隆低。
高强度螺栓摩擦面对因板厚公差、制造偏差或安装偏差等产生的接触面间隙,应按 表7.2.3 规定进行处理。
当摩擦面间有间隙时,有间隙一侧的螺栓紧固力就有一部分以剪力形式通过拼接板传向较厚一侧,结果使有间隙一侧摩擦面间正压力减少,摩擦承载力降低,即有间隙的摩擦面其抗滑移系数隆低。
因此,本条对因钢板公差、制造偏差或安装偏差等产生的接触面间隙采用的处理方法进行规定, 本条中第2种也可以采用加填板的处理方法 。
2、JGJ82-2011 钢结构高强度螺栓连接技术规程
对因板厚公差、制造偏差或安装偏差等产生的接触面间隙,应按表 6.4.3 规定进行处理。
与GB50755-2012 钢结构工程施工规范一致。
3、GB 51022-2015 门式刚架轻型房屋钢结构技术规范
高强度螺栓连接的钢板接触面应平整,接触面间隙小于1.0mm 时可不处理;
1.0mm~3.0mm时,应将高出的一侧成1:10的斜面,打磨方向应与受力方向垂直;
大于3.0mm的间隙应加垫板,垫板两面的处理方法应与连接板摩擦面处理方法相同。
与GB50755-2012 钢结构工程施工规范 & JGJ82-2011 钢结构高强度螺栓连接技术规程一致。
4、鋼橋構造詳細の手引き(平成25年6月) 中文版 张华敏
在规范中未找到与示例图片完全一致的适用条文,参考上述规范中的 表7.2.3、 表6.4.3 及相关条文和条文说明 来理解:
1、第一条,接触面存在小于1mm的间隙时,可以不予处理;
2、第二条&第三条, 应该是相对最合理的处理办法 ( 见条文及条文说明 ) ,当缝隙大于1mm时,在缝隙内填充钢垫板,但是由于门钢端板的缝隙往往都是三角形,垫板的加工会比较麻烦,而且往往都是安装完成以后才发现问题,所以这种质量问题的处理就会变得很头疼。
所以条件允许的情况下,尽量放样制作,因为铆工的技术水平参差不齐,不是所有人都能保证安装所需的质量要求。
1、由于工人计件工资,如何更快速的完成就意味着更多的收入,还有就是工厂的场地受限,以及工期……以上这些原因就导致了一个结果,钢柱和屋面斜梁的制作不放样,端头板的角度完全依赖于铆工的技术水平;
下方截图摘自赵博士文章: 由螺栓断裂引起的倒塌
补充一点,存在接触面间隙的时候,可能还会引起超拧,通过强行紧固,想以此来缩小间隙。
有的时候可能间隙没了,但是柱头处于被拉拽的状态,墙面内凹。
有的可能间隙仍然存在,但是螺栓已经处于超拧状态了。
来源: 钢结构Cost-steelstructure 公众号,如有侵权请联系我们。