雨水预埋管专题,为您提供雨水预埋管相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与雨水预埋管相关的专业交流讨论,更多雨水预埋管相关内容请访问
土木在线论坛
!
关于雨水口和预埋管的合建的问题
本帖最后由 tjadtjw 于 2015-12-16 09:29 编辑 由于上下游标高限制,雨水管埋深较浅,道路低点处埋深80cm左右,此处想雨水口和DN500的预埋管合建而不去做雨水口连接管了,这样雨水口埋深1.3m左右,规范上雨水口埋深不宜大于1m,请问这样局部处理是否可行?谢谢
高层阳台雨水管预埋的问题
小弟不太懂水电,最近遇到这样一个问题就是按照水电图纸显示排水管预埋洞洞中心距离墙是10公分,然而全部预埋好后甲方施工员说墙上要加保温板的,保温板厚度5公分,这样预埋洞到墙预留的距离肯定是不够的,现在追究责任,水电工人说是按照图纸施工没有错,甲方又说水电工人难道不知道阳台墙要加保温板的吗?然后知道要加保温板也不跟甲方提出来预埋洞距离不够的问题,还继续施工,错在水电工人。现在小弟就想问下这个问题到底是谁的责任??已经预埋好的洞要怎么办才能降低损失?
请教各位关于雨水口连接管和雨水预埋管的布置问题
求助啊,雨水口 预埋问题
疑问 是否需要设置 排除绿地雨水的预埋管
关于预埋管的连接及跨接
新接的项目在做预留预埋,用的都是镀锌钢管,依照规范“建筑电气工程施工质量验收规范GB 50303-2002 ”14.1.1条:当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线。14.1.2 条: 金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。但是现在代业主管理公司坚持要求要用钢套管套接后再焊接,告诉他违反了规范他也不听,他还写了单子要这么做,没办法只能这样了,但问题是用套管焊接后还要跨接么?如果要的话该怎么跨接
求教 雨水的预埋管和横穿管有什么要求么 急~~
我在《室外排水规范》上也没找到 雨水预埋管 有什么要求 但是别人的设计上确实是画了啊 看他们的图长度都是从雨水管道的一个检查井延伸出来到人行道外面 坡度都是0.002~0.003 管径大概在400~600之间 这个预埋管和横穿管 设计有什么依据么 还是单纯靠经验????
关于厂区雨水排水的问题
一个普通的厂区不是什么矿山或者重要的单位,甲方一拍脑子非得厂区一圈要求做排洪沟,还不是排水沟,而厂区内定的暴雨标准是5年一遇,现在问题来了,排洪沟是50年的标准,厂区排水是按规范的5年一遇(这标准也很高了一般厂区都做1年的这也是甲方拍的)。甲方提供了50年一遇的水位线2.6m,厂区地面标高又很低,我5年一遇的雨水管肯定插在50年一遇的水位线以下了,这样可以么。也就是说遇到极端情况,我厂区的水肯定是没法排的, 我查了下手册室外排水那本,“雨水出口最好在洪水位以上,一般应在正常水位以上”
一般的厂区雨水排水方式
现在厂区做雨水排水时有两种情况,一种是做雨水管道,用雨水口收集雨水。二是做雨水沟。在这里请教一下大家,这两种方式孰优孰劣,什么情况下用那种排水方式?个人觉得,雨水沟也不错,施工方便,便于清通,估计费用还便宜吧!
请教关于雨水排水的问题
手上拿到校区雨水施工已经做的差不多的项目。看图比较清楚 上面这个井以及往下排的井也已经做好了。也就是Y1,注意标高。校道以及校道左侧都是-0.750,那问题就来了。我要怎么把下面Y2的水排到Y1,覆土0.7 加上管径 Y2井底深就有2.150了。怎么解,新手求指教。