关于厂区雨水排水的问题
mylady2006
mylady2006 Lv.3
2014年04月02日 11:46:12
只看楼主

一个普通的厂区不是什么矿山或者重要的单位,甲方一拍脑子非得厂区一圈要求做排洪沟,还不是排水沟,而厂区内定的暴雨标准是5年一遇,现在问题来了,排洪沟是50年的标准,厂区排水是按规范的5年一遇(这标准也很高了一般厂区都做1年的这也是甲方拍的)。甲方提供了50年一遇的水位线2.6m,厂区地面标高又很低,我5年一遇的雨水管肯定插在50年一遇的水位线以下了,这样可以么。也就是说遇到极端情况,我厂区的水肯定是没法排的, 我查了下手册室外排水那本,“雨水出口最好在洪水位以上,一般应在正常水位以上”

wanglixin6181
2014年04月02日 13:04:46
2楼
这应该是一个标准间的协调问题。厂区内定的暴雨标准是5年一遇,厂区外呢?50年?排洪沟最后将水排入外部承蓄区,有一个水位的衔接问题。
回复
bohukuer
2014年04月05日 21:25:29
3楼
甲方够牛的。要么有钱要么有水。
回复
在水一方oo
2014年04月06日 09:56:17
4楼
确保雨水管出水口在常水位以上,如果担心倒灌可设置拍门
回复