预埋暗管专题,为您提供预埋暗管相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与预埋暗管相关的专业交流讨论,更多预埋暗管相关内容请访问
土木在线论坛
!
新手求助,预埋暗管跟走线方法,高手们指点下哪种才合理!!
关于预埋管的连接及跨接
新接的项目在做预留预埋,用的都是镀锌钢管,依照规范“建筑电气工程施工质量验收规范GB 50303-2002 ”14.1.1条:当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线。14.1.2 条: 金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。但是现在代业主管理公司坚持要求要用钢套管套接后再焊接,告诉他违反了规范他也不听,他还写了单子要这么做,没办法只能这样了,但问题是用套管焊接后还要跨接么?如果要的话该怎么跨接
各种套管的预埋与结构安全
地下室机电工程预留预埋、套管安装、暗管敷设,word版可下载!
一些预埋件的图片及说明
关于电话宽带的预埋问题
请教大家几个问题(在此先谢过了)宽带1、端口分配问题 一间大型办公室,不明确有多少办公人员,应如何预留端口?如果用交换机扩展备用,可能要级联三级(核心交换机--边缘交换机--桌面交换机),可行吗?2、五类线能上1000M吗? 五类线是否可以上1000M?五类线、六类线、七类线所联交换机有区别吗?电话1、能否介绍下一个企业内部的电话合理布线
关于墙面预埋件凹陷的标准
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-4-16 11:09 编辑 最近施工了一面墙,墙体拆模后发现预埋件凹陷严重,一面墙有80%的埋件全部凹陷于墙面内2~3公分,求助各位大师关于国家标准中有没有对预埋件凹陷的规定啊? 其次我看GB50204中只有对预埋件的中心线位置(即平面内偏差)有规定,没有说预埋件凹凸的规定,不知道有没有哪本国标有对预埋件凹凸的规定?
关于预埋件施工验收标准
在GB50204中,表4.2.6(预埋件允许偏差)项目中,预埋钢板中心线位置允许偏差3mm,同规范表5.5.2(钢筋安装位置的允许偏差)中,表内项目栏也有预埋件项,中心线位置允许偏差5mm,增加了水平高差+3mm,实际中怎样执行,请大侠指教,谢阅!
管道预埋都具体检查什么?
这两天下工地比较勤,主要是去现场看钢筋,但是涉及一些管道的预埋好像都没怎么发表意见,想咨询哈关于这方面有什么要注意的么?
管线预埋错位该如何处理
遇到管线错位这种情况,大家怎么处理的?