图纸设计都是写阻燃PVC管的,但是我们工地的施工单位25以上的穿线管都是用PE给水管代替,说这样方便施工,不容易堵管,这样做规范允许吗?

图纸设计都是写阻燃PVC管的,但是我们工地的施工单位25以上的穿线管都是用PE给水管代替,说这样方便施工,不容易堵管,这样做规范允许吗?
免费打赏
dianqipanli
2012年06月30日 12:54:13
2楼
《建筑电气工程施工质量验收规范》
3.2.13
导管应符合下列要求:
1.
2.外观检查,钢导管无压扁、内壁光滑。非镀锌钢导管无严重锈蚀,按制造标准油漆出厂的油漆完整;镀锌钢管镀层覆盖完整、表面无锈蚀;绝缘导管及配件不碎裂、表面有阻燃标记和制造厂标;
3.按制造标准现场抽样检测导管的管径、壁厚及均匀度,对绝缘导管及配件的阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。
回复
proshoot
2012年07月03日 13:47:29
3楼
PE给水管无法达到电气管的要求吧,尤其是阻燃性能!
回复
tmzxzmt
2012年07月03日 15:18:11
4楼
PE给水管和阻燃PVC管是两种不同材质管材,不能替代。
回复
zhboqig
2012年07月04日 09:33:37
5楼
不同系统,其后期穿线不便。
回复
加肥猫
2012年07月04日 09:37:04
6楼
金属管不能替代PE线
回复
helinhuzh3
2012年07月04日 10:52:55
7楼
回复
qinyuantiandi
2012年07月04日 20:16:42
8楼

说得对。。。
回复
sjf20041126
2012年08月07日 21:44:47
9楼
依据规范要求:电气用塑料管一定要求阻燃
回复