厨卫楼板内不得预埋管线!最严工程质量管控要求发布!
6600霸王
6600霸王 Lv.2
2024年01月06日 10:32:29
来自于建筑施工
只看楼主
近日,深圳建筑业协会发布 关于严格落 实执行 《深圳市住房和建设局关于严格加强房屋工程质量管控 严厉惩处工程质量违法违规行为的通知》 的通知,并且明确参评“优质结构工程”必须全部符合《通知》中10项技术要求,可谓是“史上最严”:                         
                     
  • 楼板设计厚度均不小于120mm

  • 楼板配筋直径均不小于8mm

  • 楼板配筋双层双向通长

  • 双层双向配筋,且间距不大于150mm

  • 厨卫楼板内无预埋管线

  • 无水电管线穿埋厨卫挡水反坎或门槛

  • 采用全混凝土外墙

  • 外墙按防水规范设置防水层

  • 施工周期不少于6天/层(无论是否论证通过)

  • 免抹灰混凝土墙面垂直度、平整度合格率均>85%(垂直度、平整度按4mm控制)


机电安装预留预埋阶段,常规做法下,卫生间除了必要的立管套管预埋之外,还需 预埋电气线管线盒,如下例所示,这种做法不再允许:


基于《通知》, “不得在厨房、卫生间等多水房间的楼板内预埋管线”, 可以理解为“管线与结构分离”,简称为 “管线分离” ,也有个专业术语叫SI体系,支撑体Skeleton和结构体Infill相分离的体系,其在国内两本规范中已有明确定义:


“管线分离”SI体系的主要措施有三种:


针对《通知》中对厨卫间的要求,那么其做法就是管线在吊顶内敷设,小编查阅了全部应用SI体系的日本建筑,如下例所示:



深圳建筑业协会 《通知》 文件:

深圳市 住建局《通知》文件: