预埋件板排气孔的设计要求
uu切克闹
2024年01月05日 09:33:46
只看楼主

预埋件的排气孔 预埋件设置透气孔有两个用处: ①可以用于插入混凝土振动器的振动棒。 ②利于空气排出,保证该位置混凝土的密实度与预埋件的锚固质量。     GB51221-2017明确了设备基础预埋件的要求:单边最小尺寸大于400mm的水平预埋件应在板面中部开设50mm 的排气孔,单边最小尺寸大于600mm的预埋件宜开设多个排气孔,排气孔位置宜避开锚筋。


预埋件的排气孔
预埋件设置透气孔有两个用处:
①可以用于插入混凝土振动器的振动棒。
②利于空气排出,保证该位置混凝土的密实度与预埋件的锚固质量。

    GB51221-2017明确了设备基础预埋件的要求:单边最小尺寸大于400mm的水平预埋件应在板面中部开设50mm 的排气孔,单边最小尺寸大于600mm的预埋件宜开设多个排气孔,排气孔位置宜避开锚筋。


钢管混凝土的排气孔

01

钢管混凝土

《钢管混凝土混合结构技术标准》(GB/T51446-2021)、《组合结构设计规范》(JGJ138-2016)、《钢管混凝土混合结构技术标准》(GB/T51446-2021)、《混凝土结构工程施工规范》(GB506666-2011)中对钢管混凝土的排气孔都有明确要求。其中GB506666-2011中说明:在钢管的适当位置留设排气孔是保证混凝土浇筑密实的有效技术措施。混凝土从管顶向下浇筑时,钢管底部通常要求设置排气孔。排气孔的设置是为了防止初始混凝土下料过快而覆盖管径,造成钢管底部空气无法排除而采取的技术措施;其他适当部位排气孔设置应根据工程实际确定。并明确了具体做法:“钢管截面较小时,应在钢管壁适当位置留有足够的排气孔,排气孔孔径不应小于20mm;浇筑混凝土应加强排气孔观察,并应确认浆体流出和浇筑密实后再封堵排气孔”。

《建筑钢结构防火技术规范》(GB51249-2017)8.1.10条明确:钢管混凝土柱应在每个楼层设置直径为20mm的排气孔。排气孔宜在柱与楼板相交位置的上、下方100mm处各布置1个,并应沿柱身反对称布置。当楼层高度大于6m时,应增设排气孔,且排气孔沿柱高度方向间距不宜大于6m。并在条文说明给出了解释:火灾下钢管混凝土柱内混凝土会产生一定的水蒸气。为保证钢管和混凝土之间共同工作良好,保证结构的安全,应在钢管上设置如图15所示的排气孔。对于长柱,仅在楼层位置的钢管上设置排气孔不能保证充分排气,因此本条规定排气孔还要沿钢柱的高度方向设置,间距不宜大于6m。

《钢-混凝土组合结构施工规范》(GB50901-2013)6.2.8条规定:“型钢柱的水平加劲板和短钢梁上下翼缘处应设置排气孔,排气孔孔径不宜小于10mm。”主要是考虑“ 当加劲板或钢梁翼缘尺寸较大时,容易在加劲板或钢梁底部形成空腔,造成混凝土浇筑不密实,所以应设置灌浆孔和透气孔,以保证混凝土浇筑质量。”    

《钢-混凝土组合结构施工规范》(GB50901-2013)6.2.2条规定:“对埋入式柱脚,其型钢外侧混凝土保护层厚度不宜小于180mm,埋入部分型钢翼缘应设置栓钉;柱脚顶面的加劲肋应设置混凝土灌浆孔和排气孔,灌浆孔孔径不宜小于150mm,排气孔孔径不宜小于20mm”。


来源: 思睿建筑、 学以致用之结构日记 

加倍努力
2024年01月06日 08:46:37
3楼

学习了预埋件板排气孔的设计要求,多谢了。

回复

相关推荐