关于防污止回阀的水头损失?
本人在做一个居住小区规划,请问是不是只要在小区引入管上加装防污止回阀即可,每懂楼的引入管上要不要再装止回阀或防污止回阀,另外,污止回阀的水头失该计多少比较安全?
关于喷淋管径的水头损失
按照喷淋计算公式:i=0.0000107*V2/d1.如果管径为0.025m,流速取 2.5m/s L=4m得:i=(0.0000107*6.25/0.008)*4=0.0084mpa我计算的水头损失如此大,差不多喷淋水流布出来了请假各位前辈多指点
V型滤池水头损失检测表的安装位置?
V型滤池水头损失检测表装在什么位置?我看到单位订购单上压力损失检测表就一只,是不是差压表那种?如果是的话,那怎么安装?是安装在进水与出水的管道上面么?那那么长的管段分别与表计相连么?
微喷带的水头损失如何计算
本人需要做个30亩的微喷带灌溉设计,以前没有做过,只是听别人说好做,但是不知怎么下手。有哪位大侠给予知道或给个设计范本,谢谢!
气浮池泡沫太多如何处理
调节池出水直接进入气浮池 泡沫产生的很多 如何处理 请各位高手指教
关于倒虹管沿程水头损失的问题
在计算倒虹管沿程水头损失时,假设是倒虹管为钢管,(1)使用公式H=il , i=倒虹管每米水头损失 , l=倒虹管长度计算时,当坡度i=0.01,L=10m,得到H=0.01*10=0.1m.(2)使用公式Hf=f(Qm/db)L式中:Hf为管道损失,单位为mf:为沿程水头损失系数,钢管为6.25×105,m:流量指数,钢管为1.90,b:管径指数,钢管为5.10,Q:流量,单位为m3/h,D:管内径,单位为mm,L:管长,单位为m计算结果为:Hf=0.00003m请问各位高手为何计算结果差距如此的大,是不是因为倒虹管每米的水头损失≠坡度?应以哪个公式为准?
【提问】关于水头损失的问题
有一示例:当流量Q=14L/S=0.014m3/s时,求管长l=3500m,外径*壁厚=194mm*6mm的钢管的水头损失。解答是这样的:通过管道水力计算表查得外径D194mm的钢管公称直径为DN=175mm,又通过管道水力计算表查的i=0.00415,修正后i=0.79*0.00415,v=0.6m/s。水头损失h=9.8*i*0.79*3500=112.41kpa。其中的9.8是什么意思,不解,请各位帮忙解答。谢谢。
气浮池图纸自己发了看看
气浮池图纸自己发了看看
[求助]水厂沿程水头损失!
各位前辈:我是初入社会的小生,初接触到水厂设计,按照水力学的计算方法我算出了输水管道有10多米的沿程水损,不知道对不对求助各位了:资料:管长3180m,流量0.029立方米/秒,PVC管。请大家帮忙算一下沿程水头损失啊~流速和局部暂时不算!!谢谢拉!!
过滤和反洗的水头损失取多少
各位: 目前我在计算过滤系统水头损失时,砂滤和吸附串连时取水头损失为8+4米,再加上提升高度,总扬程为20多米吧;反洗时水头损失取4米,总扬程为12米;冲洗强度取16L/s。但是与压力罐厂家提供数据如下:过滤时扬程在20米左右,反洗水量为进水水量的2.5倍,反洗扬程取30米,想请教各位究竟该怎么取。