各位前辈:我是初入社会的小生,初接触到水厂设计,按照水力学的计算方法我算出了输水管道有10多米的沿程水损,不知道对不对求助各位了:资料:管长3180m,流量0.029立方米/秒,PVC管。请大家帮忙算一下沿程水头损失啊~流速和局部暂时不算!!谢谢拉!!
各位前辈:我是初入社会的小生,初接触到水厂设计,按照水力学的计算方法我算出了输水管道有10多米的沿程水损,不知道对不对求助各位了:
资料:
管长3180m,流量0.029立方米/秒,PVC管。
请大家帮忙算一下沿程水头损失啊~
流速和局部暂时不算!!
谢谢拉!!
2楼
计算比较简单了,可以用很多方法计算,计算结果都差不多
我觉得用“中国农村给谁工程规划设计手册”里的p202有一个公式就可以了,他把pvc的糙率冗到了计算公式历了,
还有pvc管是有毒的,应该用upvc棺材作为水厂输水。。。
<本贴已被 作者 于 2004年08月23日 13时05分16秒 编辑过>本贴已被>
回复
3楼
2楼帮忙算一下,我用的是200mm的管不知道算的是不是我那么多啊`!
我有点不相信啊~!
回复
4楼
《乡镇供水工程》李建民 黄建等人编写 一书232页倒数第3行的公式是否有错误啊,请有此书的人帮忙证实一下 啊!
回复
5楼
管径呢?我立马帮你算。
回复
6楼
看清了,管径200MM,水损为6。05米。
回复
7楼
6楼你用那公式算的啊!用《水力学》刘纯义、张耀先 主编的P74,算出来的有12m多啊 ,250mm的管道算出来只有3.78m啊!~~请告诉我你是用那公式算的(只是沿程水头啊)
回复
8楼
威廉--哈德森修正公式计算,结果为:14.92m。当然,在管段中间不考虑由放水口,如果中间分
水了,则应逐段计算。
回复
9楼
《室外给水设计规范》(GBJ13-86 1997年版):
hl=i*L
i=0.000912V^2(1+0.867/V)^0.3/d^1.3计算:
d=200mm,hl=10.83m
d=250mm,hl=4.08m
回复
10楼
《室外给水设计规范》(GBJ13-86 1997年版):
hl=i*L
i=0.000912V^2(1+0.867/V)^0.3/d^1.3计算:
d=200mm,hl=10.83m
d=250mm,hl=4.08m
回复
11楼
谢谢你!
回复