本人在做一个居住小区规划,请问是不是只要在小区引入管上加装防污止回阀即可,每懂楼的引入管上要不要再装止回阀或防污止回阀,另外,污止回阀的水头失该计多少比较安全?
本人在做一个居住小区规划,请问是不是只要在小区引入管上加装防污止回阀即可,每懂楼的引入管上要不要再装止回阀或防污止回阀,另外,污止回阀的水头失该计多少比较安全?
2楼
问厂家。
回复
3楼
不懂
回复
4楼
一般按7米 规范上是称 倒流防止器 不知道是不是你所说的 防污止回阀
回复
5楼
《建筑给水排水设计规范》3.6.15条。
回复
6楼
建筑给排水设计规范3.6.15条,管道倒流防止器的局部水头损失,宜取0.025-0.04Mpa,
但是一般产品的阻力都在7米左右。
回复
7楼
建筑给排水设计规范3.6.15条,管道倒流防止器的局部水头损失,宜取0.025-0.04Mpa,
但是一般产品的阻力都在7米左右。
回复
8楼
据说最大的水头损失在8米。而且通常都比规范的大。
回复