请教图纸设计说明中关于止回阀的要求
syg1986
syg1986 Lv.3
2018年01月03日 16:17:42
只看楼主

图纸设计说明中要求:消防水泵出水管上采用带关闭弹簧的止回阀。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》8.3.3要求:当消防水泵供水高度超过24m时,应采用水锤消除器。想请问是不是“带关闭弹簧的止回阀”就是规范里讲的水锤消除止回阀。还有照片中的这个止回阀是哪种类型的?适用水泵出口吗?供水高度已经大于24米。

344af8fbfbedced59278df71b9b84ca.jpg

免费打赏
ggxxll2009
2018年01月03日 22:09:03
2楼

正确选择系统的连接方式

回复
凌乱的世界
2018年01月04日 09:53:21
3楼

水锤消除止回阀的伸缩量比较小吧,建议专门设置一个弹簧止回阀,然后另设水锤消除器这样更靠谱。

回复
lichangan1000
2018年01月04日 11:10:26
4楼

图中压力表设置止回阀后,奇葩设计。

水锤消除器是独立设备,缓闭式止回阀可以消除部分水锤,但不能代替水锤消除器。两个不是一回事。

shenwei0

我们这止回阀后要求安装压力表的,消防要求的

回复